Jag håller på och renoverar köket och ska sätta in en spishäll och en inbyggnadsugn. Spishällen är en Bosch, märkt 230 V, 6600W. Det finns tre par trådar och tre kopplingsalternativ:
1. L=brun/svart, N=blå/vit, PE=gul-grön
2. L1=brun, L2=svart, N=blå/vit, PE=gul-grön
3. L1=brun, L2=svart, N1=blå, N2=vit, PE=gul-grön

Ugnen är 230 V, 2300W

I anslutning till där spis och ugn ska placeras finns följande framdraget sedan tidigare:
1 st 380 V, tre-fas (3L+N), 16A, 2,5 mm2
2 st 230 V, en-fas, 16A, 2,5 mm2

Vilket av alternativen är det bästa för inkoppling? Kan jag använda den befintliga tre-fas-ledningen till spishällen?

/Bengt
 
Ugnen kopplar du på en av 230V en-fasanslutningarna.

Hällen kopplar du läpligen in på 3-fasanslutningen, L1 och L2 till varsin fas, N till nollan (både blå och vit), och PE till skyddsjorden, gulgrön.

Gör inte misstaget, som verkar vara vanligt, och koppla blå/vit till nånting annat än N. Kopplar du den på den tredje fasen i 3-fasanslutningen så får du 400V isf 230V till hällen och då går den åt helv....
 