Lite märkligt om de är avsäkrade med fyra säkringar. Oftast är de fördelade på tre säkringar (en grupp från varje fas).
Om de är på tre säkringar kan du använda en kontaktor som styrs av tre paralellkopplade rörelsevakter.

Om de verkligen är uppdelade på fyra säkringar så använd den grupp som inte ryms på kontaktorn till rörelsevakterna och ta styrningen till armaturerna och manövern till kontaktorn från rörelsevakternas utgång.

Detta arbete kräver givetvis behöriget.
 
asdasd
 
Redigerat:
Beror på. Är det en modern normcentral med ledigt utrymme kan sätta in en kontaktor som är anpassad för detta. Finns det inte plats i centralen får man sätta den i en separat kapsling och den kan man förstås placera var man vill.
 
molin1337 skrev:
Ok, jo det stämmer nog att dem är fördelade på tre säkringar givetvis.
Vart är lämpligt att installera kontaktorn isåfall? vid säkringarna?
Din elektriker har säkert förslag på var han tycker att det är lämpligt att placera kontaktorn.
 