A
Vilket tillvägagångssätt har en elektriker vid följande exempel.

Från undercentral med 3 lediga säkringar dra en utanpåliggande 20 m kabel till en 3-fas 3kW motor.

Kopplar hen in kabeln i motorn och sätter dit rätt säkringar och sedan är det klart.

Eller ska hen mäta upp strömmen i huvudcentralen så inte någon säkring blir överbelastad eller något dylikt.

Hur gör en elektriker man hyr in.
 
En elektriker gör i huvudsak var ni avtalar om att han ska göra. Det kan vara på plats att begära att din anläggning dimensioneras för de extra 6 A som tillkommer per fas.
 
  • Gilla
Achren57
  • Laddar…
A
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
En elektriker gör i huvudsak var ni avtalar om att han ska göra. Det kan vara på plats att begära att din anläggning dimensioneras för de extra 6 A som tillkommer per fas.
Om man inte har en aning om el då får man förlita sig på att elektriker informerar om detta.
 
Men be om informationen, för det är mycket enkelt att tro att "beställaren" av jobbet vet, ungefär lika lätt som det är att tro att man ska få information utan att fråga efter den.
 
  • Gilla
Achren57
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.