Hej

Jag känner mig osäker på hur min dimmer ska kopplas in. Det sitter ett vägguttag nedanför som den grön/gula, blåa och en av de svarta går till. De svarta och vita kablarna kommer uppifrån och går förmodligen till lampan. Som det är kopplat nu funkar allt men det går inte att använda vägguttaget undertill. När jag kopplar in något undertill och slår på det så slår jag på lampan istället för apparaten.

bild.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Tacksam för utförliga svar. :p

MVH
 
Vägg uttaget behöver en fas svart kabel för att fungera.
 
Claesk skrev:
Vägg uttaget behöver en fas svart kabel för att fungera.
Den svarta kabeln som går nedåt är fasen till vägguttaget? Den som sitter i ingången som ser ut som en digital etta.
 
Lägg ihop de två svarta på mittenplinten, så ska de funka.
 
DjAlbert skrev:
Lägg ihop de två svarta på mittenplinten, så ska de funka.
Nu funkade det! tack så mycket för hjälpen! Hur kunde det funka nu och hur kunde jag starta lampan genom att slå på dammsugaren i vägguttaget egentligen?
 
Lite konstigt att dammsugaren tänder lampan.

Bättre att koppla fasen först till uttaget och sen till dimmern.
 
En gissning är att terminalen till vänster märkt med en fyrkantvåg är en extern styrning, dvs vid spänningssättning eller jordslutning så startar dimmern.
 