Vi har uppvärmning med CTC luft/vatten värmepump och golvvärme.
Efter 5 års drift så har något hänt med systemet vilket innebär att ett av rummen, de längst bort från fördelningscentralen belägna har det blivit svårt att få upp värmen i.
Jag funderar på om injusteringen som gjordes för 5 år sedan kan ha ändrats.
Cirkulationspumpen har 3 hastigheter och har alltid gått på läge 1, är det något man ska ändra på vid olika uteförhållanden?
I vilken turordning ska man injustera de olika slingorna?
Kan det fortfarande finnas luft i den slinga som har svårt att få upp värmen och isåfall hur luftar man den?
 
Du behöver en termometer som du kan mäta rörens temperatur med, om alla slingor får samma returtemperatur när alla slingor är öppna samtidigt så har du en ganska bra injustering
 