Hejsan! hoppas att någon kan svara på detta:
Får man gjuta in kopparrör och isåfall vilka? Finns det några godkända skarvar för detta?

Tack på förhand.
 
Dolda skarvar är ju alltid bra att undvika, vet inte om presskopplingar ev är godkänt att bygga in. Jag skulle dock undvika det helt. Koppar och betong går inte bra ihop, använd prisol.

Tompa
 
Vad jag vet så är det inte tillåtet med ingjutna skarvar/presskoppling. Prisol kan man använda, dock utan skarvar på.
 
Tror man får använda presskopplingar för dold montering men jag skulle undvika det. Jag har haft presskopplingar i pannrummet som har läckt. Det var i radioatorkretsarna så det tätade till sig efter ett tag.

Lödda kopplingar får inte längre användas för dolt montage.

Går det inte med RiR?

//Martin
 
Tompa01 skrev:
Koppar och betong går inte bra ihop, använd prisol.
Varför går inte koppar och betong bra ihop?
 
bruket fräter på kopparn, misstänker att bruk är basiskt...

prisol har ju en skyddsmantel så det skyddar rören från bruket
 