Fyllde på luft i hydropressen idag eftersom vattenpumpen slog till och från med korta intervall.

Problemet är att nu får vi endast ut runt 30 gradigt varmvatten ur kranen. Hur kommer det sig? Behöver man justera något på varmvattenberedaren?. Det är en Parca Norrahammar m300 VS från 1978.
 
Justering av luftmängden i hydroforen ska inte påverka varmvattenberedaren. Fungerar kallvattnet OK? Går pumpen som den ska nu efter luftpåfyllningen?
Ev sitter det en blandningsventil på utgående VV från beredaren som förhindra skållning. Låter som om det kan vara denna som hakat upp sig och inte släpper ut tillräckligt med varmvatten. Många gånger så sitter det också backventiler i anslutning till blandningsventilen. Skräp kan ha lossnat och gjort att någon av dessa fastnat.
 
VVB brukar också behöva ett minsta tryck någonstans 1.5 - 2.0 bar. Men det hade du väl märkt i form av det generellt klena vattenflödet, (både varmt & kallt).
 
Tack för svaren. Var en säkring som var problemet märkte jag när jag kom hem och kollade vad som hänt. Ibland är lösningen enkel :)
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.