3 063 läst · 3 svar
3k läst
3 svar
Inget varmvatten efter justering av trycket i hydropress
Fyllde på luft i hydropressen idag eftersom vattenpumpen slog till och från med korta intervall.
Problemet är att nu får vi endast ut runt 30 gradigt varmvatten ur kranen. Hur kommer det sig? Behöver man justera något på varmvattenberedaren?. Det är en Parca Norrahammar m300 VS från 1978.
Problemet är att nu får vi endast ut runt 30 gradigt varmvatten ur kranen. Hur kommer det sig? Behöver man justera något på varmvattenberedaren?. Det är en Parca Norrahammar m300 VS från 1978.
Justering av luftmängden i hydroforen ska inte påverka varmvattenberedaren. Fungerar kallvattnet OK? Går pumpen som den ska nu efter luftpåfyllningen?
Ev sitter det en blandningsventil på utgående VV från beredaren som förhindra skållning. Låter som om det kan vara denna som hakat upp sig och inte släpper ut tillräckligt med varmvatten. Många gånger så sitter det också backventiler i anslutning till blandningsventilen. Skräp kan ha lossnat och gjort att någon av dessa fastnat.
Ev sitter det en blandningsventil på utgående VV från beredaren som förhindra skållning. Låter som om det kan vara denna som hakat upp sig och inte släpper ut tillräckligt med varmvatten. Många gånger så sitter det också backventiler i anslutning till blandningsventilen. Skräp kan ha lossnat och gjort att någon av dessa fastnat.
Liknande trådar
-
Ivt greeline ht plus inget varmvatten
Värmepumpar -
Varför finns det ibland inget varmvatten? NIBE VVM300
Värmepumpar -
Inget vatten efter byte av kerampaket på Gustavsbergsblandare.
Vatten & Avlopp -
Får inget varmvatten efter jag stängt och sen satt på varmvattnet till Badrum, kök ets.
Vatten & Avlopp -
Inget varmvatten efter byte ventilhylsa i MA-blandare
Vatten & Avlopp