Hej,

Jag köpte ett hus i sommras och när kylan kom krypande så körde jag igång värmen. Jag har fjärrvärme och radiatorer blandat med golvärme. Fjärrvärmeagregatet sitter i källaren och de sista radiatorerna i slingan på entréplan blir inte varma. När jag tittar på trycket i systemet är det bara 0,25bar (skall väl vara ca 1,5) och när jag fyller på vatten så kommer det ut en massa vatten från ett gammalt rör som kommer genom källartaket (skvallerrör?). Uttemperaturen kommer bara upp till 40 grader så jag har inte riktig sprutt i systemet. Golvvärmen som den tidigare ägaren inte upplyste om att den fanns har ingen shunt utan regleras med ventil på inlopp å utlopp.

Vad kan det låga trycket bero på? (lustning? blandat system? någon ventil?)
Hur letar jag mig fram till var röret som det kommer vatten ur går?
Kan man ha golvvärme utan shunt?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.