177 läst · 2 svar
177 läst
2 svar
Ingen värme i del av huset efter borttagning av radiator
Har ett gammalt hus med tvårörssystem. Från början självcirkulation, men nu modern vatten-luft och cirkulationspump.
Tog bort två radiatorer i änden på huset nu i somras och fixade golvvärme.
Nu när jag drog igång värmen blir det ingen värme i ena delen av huset.
Måste man ha nån avslutning på ett tvårörssystem ("terminering")?
Kan borttagningen av de två radiatorerna i slutet på slingan i så fall nu hindrat flödet?
Golvvärmen som ersatte radiatorerna matas från ett annat ställe.
Tog bort två radiatorer i änden på huset nu i somras och fixade golvvärme.
Nu när jag drog igång värmen blir det ingen värme i ena delen av huset.
Måste man ha nån avslutning på ett tvårörssystem ("terminering")?
Kan borttagningen av de två radiatorerna i slutet på slingan i så fall nu hindrat flödet?
Golvvärmen som ersatte radiatorerna matas från ett annat ställe.
Det borde kunna cirkulera ändå, har du gjort golvvärmen själv? är det shuntat?X xl15 skrev:Har ett gammalt hus med tvårörssystem. Från början självcirkulation, men nu modern vatten-luft och cirkulationspump.
Tog bort två radiatorer i änden på huset nu i somras och fixade golvvärme.
Nu när jag drog igång värmen blir det ingen värme i ena delen av huset.
Måste man ha nån avslutning på ett tvårörssystem ("terminering")?
Kan borttagningen av de två radiatorerna i slutet på slingan i så fall nu hindrat flödet?
Golvvärmen som ersatte radiatorerna matas från ett annat ställe.
Kan vara så att tryckfallet över primära sidan på shunten är för högt och då orkar inte cirkpumpen hela vägen
Liknande trådar
-
Injustering av värmesystem – ett delikat ingenjörstekniskt problem
Värmepumpar -
Elpatron till vedeldad panna startar men gör ingen värme
Värme allmänt -
Justera värmefördelningen mellan över och nedervåning
Värme allmänt -
Ingen värme vissa delar?
Värme allmänt -
Golvvärmefördelaren på övervåningen?
Värme allmänt