Har ett gammalt hus med tvårörssystem. Från början självcirkulation, men nu modern vatten-luft och cirkulationspump.
Tog bort två radiatorer i änden på huset nu i somras och fixade golvvärme.
Nu när jag drog igång värmen blir det ingen värme i ena delen av huset.
Måste man ha nån avslutning på ett tvårörssystem ("terminering")?
Kan borttagningen av de två radiatorerna i slutet på slingan i så fall nu hindrat flödet?
Golvvärmen som ersatte radiatorerna matas från ett annat ställe.
 
X xl15 skrev:
Har ett gammalt hus med tvårörssystem. Från början självcirkulation, men nu modern vatten-luft och cirkulationspump.
Tog bort två radiatorer i änden på huset nu i somras och fixade golvvärme.
Nu när jag drog igång värmen blir det ingen värme i ena delen av huset.
Måste man ha nån avslutning på ett tvårörssystem ("terminering")?
Kan borttagningen av de två radiatorerna i slutet på slingan i så fall nu hindrat flödet?
Golvvärmen som ersatte radiatorerna matas från ett annat ställe.
Det borde kunna cirkulera ändå, har du gjort golvvärmen själv? är det shuntat?

Kan vara så att tryckfallet över primära sidan på shunten är för högt och då orkar inte cirkpumpen hela vägen
 
Golvvärmen är kopplad på en befintlig minishunt som tidigare matade ett rum, numera två. Golvvärmen fungerar 😀
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.