Hej!

I helgen började jag byta mina vatten radiatorer byte 7 st av totalt 14 st de gamla av typen AGA enkelpaneler och de nya Typ22 Dubbel med konvektorer i ett två-rörs system. Nya koppel också av typen MMA Flex, jag har inte gjort några inställningar på dessa ännu dessa står fult öppna. Jag får ingen värme i systemet nu bara 17 grader inne i morse. Antar att det är luft någon stans. Jag har luftat alla element så det verkar okej. Är det någon som har något tips hur jag kan få luften att följa med till elementen eller något annat det kan bero på?
 
kulle
Dum fråga kanske, men har du satt på cirkulations pumpen igen och kanske lufta den också om du har haft systemet tömt ?
Om det är gjort kanske du kan prova ställa CP på högsta varv och sedan slå av och på några gånger med brytare så det blir som små tryckstötar, kanske luften följer med då.

Kan du känna om det blir varmt fram till kopplet ?
 
Redigerat:
Japp, cirkulationspumpen är på. Och nej det blir inte varmt vid kopplen.
 
stäng returen vid elementen ock lufta sen"går" pumpen den har inte fastnat.
 
Som 1036 skriver, kolla att Cirkpumpen verkligen går så den inte kärvar (Man skruvar bort täcklocket så ser man motoraxlen)
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.