Hej

Pratade med mattläggare idag, om våtrumsmatta i duschhörn och på golv.
Pratade även med dem om flytspackling eftersom jag inte vill testa själv och misslyckas.
Jag frågade dem om konstruktionen på golv inkl. golvvärme och armering.
Golvvärme tvekade han lite på eftersom det ska vara matta på golvet, men efter samtal med Forbo så lämpar
sig deras våtrumsmattor "väl" för golvvärme.

Nu kommer kruxet, i branschreglerna från BKR så står det att det ska ligga ett armeringsnät i botten av flytspacklet.
med si och sån dimension, kvalité och tjocklek. Detta nämnde jag för mattläggaren och han lät frågande i andra sidan luren...
"Det brukar vi inte lägga när vi flyter golv" sa han.

Är det så att det endast krävs armering för keramisk beklädnad och inte gäller för matta?

Jocke
 
BKR gäller för keramik ej matta. Däremot gäller att man skall följa spackeltillverkarens anvisning och där kan det stå att det skall armeras.
 
Om mattläggaren inte brukar lägga golvvärme så kör han troligen inte med speciellt tjockt spackellager normalt sett. Det kan ju vara lite struliogt att få in armering i en 2mm flytning.
 
Jo det är sant, jag ska träffa honom nästa vecka så han får kika på rummet.
Såg på Ebeco´s sida att det ska vara minst 5mm spackel över slingorna.
Det blir nog bra :)
 