Jag har en Boschspis (HLS79Y350U).
Den är relativt nyköpt från Elgiganten. När vi fick hem den märkte jag att den inte passar vanligt tre-fas uttag utan måste kopplas om av elektriker (norsk standard). Sagt och gjort. Efter ett tag märkte jag att när man kör tre plattor samtidigt oavsett effekt så funkar spishällen väldigt konstigt. Den klickar ungefär en gång i sekunden och det är som alla plattor slår av och på. Det syns även på vattnet när det börjar koka. En eller två plattor funkar bra. Är detta ett vanligt problem med dessa så kallade spisar med Norsk standard från början? Är det något som är trasigt? Ska jag kontakta elektrikern igen eller Elgiganten?

Edit: Bör tillägga att lamporna i köket och hallen blinkar när hällen klickar och lever rövare.
 
Den är förmodligen felkopplad. Vem kopplade in den?
 
  • Gilla
megen
  • Laddar…
K Kane skrev:
Den är förmodligen felkopplad. Vem kopplade in den?
Elektrikern
 
Har du bild på inkopplingsdekalerna? Har du vanligt Perilexuttag? Testade han allt innan han lämnade?
 
M megen skrev:
Jag har en Boschspis (HLS79Y350U).
Den är relativt nyköpt från Elgiganten. När vi fick hem den märkte jag att den inte passar vanligt tre-fas uttag utan måste kopplas om av elektriker (norsk standard). Sagt och gjort. Efter ett tag märkte jag att när man kör tre plattor samtidigt oavsett effekt så funkar spishällen väldigt konstigt. Den klickar ungefär en gång i sekunden och det är som alla plattor slår av och på. Det syns även på vattnet när det börjar koka. En eller två plattor funkar bra. Är detta ett vanligt problem med dessa så kallade spisar med Norsk standard från början? Är det något som är trasigt? Ska jag kontakta elektrikern igen eller Elgiganten?

Edit: Bör tillägga att lamporna i köket och hallen blinkar när hällen klickar och lever rövare.
Systemspänningen i hällen är ju 230 v norskt, vi har ju 400 v, elektrikern har väl kopplat hällen enfasigt x 3 nolledaren den blå,blir det obalans på nollan när alla tre faserna använts, det fattas ju nolledare i hällen, undrar hur han gjort, hällen kräver ju 3 faser på 230v, byt ut den, när en fas använts går det bra sen spårar det ur
 
Kontakta firman/elektriker som gjort inkoppling.
 
  • Gilla
Luddis_1 och 1 till
  • Laddar…
K Kane skrev:
Har du bild på inkopplingsdekalerna? Har du vanligt Perilexuttag? Testade han allt innan han lämnade?
Jag vet inte huruvida han testade allt. Var ej hemma då. Men då kontaktar jag han direkt ist.
 
  • Etikett visar anslutningsscheman för elinstallationer med olika faser och QR-kod.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • En otydlig närbild av en vit vägguttag mot en betongvägg.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
K Kabehusvagn3328 skrev:
Systemspänningen i hällen är ju 230 v norskt, vi har ju 400 v, elektrikern har väl kopplat hällen enfasigt x 3 nolledaren den blå,blir det obalans på nollan när alla tre faserna använts, det fattas ju nolledare i hällen, undrar hur han gjort, hällen kräver ju 3 faser på 230v, byt ut den, när en fas använts går det bra sen spårar det ur
Ok, tack kan fråga honom om detta när jag kontaktar elektrikern.
 
M megen skrev:
Jag vet inte huruvida han testade allt. Var ej hemma då. Men då kontaktar jag han direkt ist.
Det där är inga problem. Kopplas enligt första bilden högst upp och uttaget behöver kontrolleras om nolla finns.
 
K Kane skrev:
Det där är inga problem. Kopplas enligt första bilden högst upp och uttaget behöver kontrolleras om nolla finns.
Tack!
 
Tack alla för bra svar!
 
Vad har du ställt in för maxeffekt på spisen? Standardinställningen är kanske för 1-fas/20A eller något sånt och behöver ställas upp så det passar dina förutsättningar?
 
useless useless skrev:
Vad har du ställt in för maxeffekt på spisen? Standardinställningen är kanske för 1-fas/20A eller något sånt och behöver ställas upp så det passar dina förutsättningar?
Jag testade att ändra spisens inställningar. Dock ingen skillnad
 
useless useless skrev:
Vad har du ställt in för maxeffekt på spisen? Standardinställningen är kanske för 1-fas/20A eller något sånt och behöver ställas upp så det passar dina förutsättningar?
Här är alternativen som finns:
 
  • Skärmbild av en tabell med inställningsalternativ för Power-Management-funktionen i köksutrustning, inklusive effektgränser och rekommenderade säkringar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Har du ställt in '9' där?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.