Hade folk som trycktestade huset hos mig idag och till min förvåning så läcker huset endast 17 l/s vid 50 pa dvs 0,04 l/s kvm, så jag tror dom måste höja kraven för passivhus när tom jag kan komma ner på så bra världen. Grymt roligt var det iaf att få så bra värde när man slitet som en hund med att få det tätt.
 
S
ju färre genonförningar desto mindre läckage.
 
I
Kul att du fått huset så pass tätt! Hade själv 0.22l/s och kvm mätt enligt SS-EN 13829 på vårt pre-fabhus (innan målning och tapetsering). Det känns kanske som att passivhus-normen på 0.3 och BBRs maxgräns om 0.6 båda ligger något högt?
 
Ja det går tydligen att komma en bra bit under 0,6 värdet. Och jag som inte sov på en hel natt pga att jag trodd att vi inte skulle klara det kravet.
 
Imponerande värden ni fått. Har ni några tips/bilder på hur ni gjort för att lyckas med tätheten (Corner, du skrev att du slitit som en hund med detta)? Jag tänker exempelvis på kritiska ställen (mellan syll och betongplatta, dörr/fönsterdörrar och platta, rörgenomföringar m.m).
 