Jag har följt förbrukning för min CTC panna, har tyckt att den legat högt trots att det ”bara” varit runt 0C. Det jag noterat är att VP utedelen kompressor går väldigt mycket typ ”hela” tiden. Kollade ikväll och på 24h har den gått 21…kan inte säga om det är mer än normalt eller ej men känns mycket…
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Jag har CTC 1550/1800 med utedel CTC Eco Air. Och jag ska ärligt säga att jag inte VET att utedelen inte gått dygnet runt på ”vintern” även tidigare, men har inte för mig det då jag nu upplever att den ”går hela tiden”…V växelventil skrev:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Om dom värdena du har och om det hade varit riktigt kallt ute så säga att dom var normala men nu är det runt nollan så kan väl börja med att om du tar bild på driftinformationen som visar dina värden på dina inställningar och aktuell temeperaturer.
Vet inte hur komma åt den. Mätare sitter på röret men vet ej om retur eller ej. Systemet försörjer både golvvärme o radiatorer och mätaren på bilden är till radiator slingan och visar nog 42C och om det är returen borde den visa lägre..V växelventil skrev:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat:
Nej jag hittar inte någon meny för retur heller.Men du har vatten i systemet och luftat systemet.Värmen och varmvattnet fungerar som vanligt?Nedre tanken visar 42 grader mot börvärdet 44?Ingen säkring som har gått?S sepani skrev:
Redigerat:
Som displayen visar på den del som är för elementen så är det rätt, tempen innom parantesen, I normalhus ca 42 C ut vid noll grader ute. golvvärme ska ha lite mindre ca 27 - 30 C Då ska GV regleras på annat ställe och tas ner. Är det då samma rör ut från VP och element och GV tas ut från det, så kan GV få en för högt och det blir bra varmt där GV finns.
Har precis haft service på pannan så det skulle jag säga. Tryck finns. Ska kolla säkringarna.V växelventil skrev:
Golvvärmen har en egen shunt och går ut på lägre temperaturJ jonaserik skrev:Som displayen visar på den del som är för elementen så är det rätt, tempen innom parantesen, I normalhus ca 42 C ut vid noll grader ute. golvvärme ska ha lite mindre ca 27 - 30 C Då ska GV regleras på annat ställe och tas ner. Är det då samma rör ut från VP och element och GV tas ut från det, så kan GV få en för högt och det blir bra varmt där GV finns.