A
Hej!

Hur mycket kan man belasta en vanlig sockerbit? I en 10A installation?:rolleyes:
 
Är det en bra sockerbit som är korrekt monterad tål den lika mycket som resten av installationen.
 
Det finns vanliga och ovanliga sockerbitar i olika storlekar. Jag kan leverera sockerbitar för 1600 mm2 ledare.
Klart man väljer en storlek som är anpassad till belastningen. Om en sockerbit är konstruerad för att ta två stycken 1.5 mm2 kopparledare då duger den för en 10 A installation, förutsatt att du inte baka in den i skum eller annat material med hög värmeisolation
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
A
ska skarva 3st 2x1,5mm Alltså Ojordat.
 
Sockerbitar av plast brukar vara märkta max 15 A, 1,5mm²¨.
 
VikStri skrev:
ska skarva 3st 2x1,5mm Alltså Ojordat.
Ett alternativ kan vara wago 222 med tre anslutningar. Den kan hantera ledare av typ ek, fk, rk i olika kombinationer eftersom alla ledare är anslutna i varsitt hål.
 
  • Gilla
corre och 1 till
  • Laddar…
Fotografen skrev:
Är det en bra sockerbit som är korrekt monterad tål den lika mycket som resten av installationen.
Och med "korrekt monterad" menar vi t ex att man inte skruva åt för kung och fosterland så att man nypt ledaren med minskad area och risk för kallflytning. Då kan det bli varmgång. Och likaledes att man dragit så hårt att man får god kontakt och inte glapp. Då blir det också varmgång. Särskilt om man skall belasta nära maxuttaget. Lagom är alltså bäst.

Om man är osäker på sin förmåga därvidlag så är det bättre att välja en fjäderbelastad klämma (skala lagom långt, inte för kort iaf) exv. Wagon som rekommenderas ovan.

(Jag är själv "uppvuxen" på Torix och U-båtar, men har sent om sider sett ljuset och kör Helacon varhelst det passar nuförtiden).
 
  • Gilla
1
  • Laddar…
A
Brukar alltid i normalfall använda torix eller wago. detta var bara lite speciellt.
 