Hallå!
Skall sätta tak på vår veranda. Takåsar är 45x170 på cc 800. Dessa vilar mot dubbla 45x170 i framkant av verandan. Verandan är 10 meter bred och cirka 2,2 meter djup. Cirka 13 graders lutning. Allt detta är ritat och uträknat av konstruktör. Ritningarna säger dock inget om infästning i husets stomme, men där tänker jag att forumet har rätt kompetens. :D

Tanken är att skruva en 45x195 eller 220 med Essve ET-T konstruktionsskruv mot husets träregelstomme och på denna sätta balkskor för takåsarna (13 st). Frågan är om jag skall skruva i varje stående regel (cc60) eller om det räcker med varannan (cc120)? Och hur många skruvar per ställe? Det är lite bökigt med varje skruvposition på grund av att det sitter en 40mm mjuk träfiberskiva utanpå husets stomme. För att få det stumt tänker jag fälla in en liten träkloss i träfiberskivan så att det blir trä mot trä mot trä.

Har försökt läsa dokumentation, men är lite för tekniskt och teoretiskt för att jag skall förstå..

Vill helst inte ringa konstruktören eftersom vi är helt klara med varandra rent ekonomiskt sedan lång tid tillbaka och vill inte riskera en ny faktura.. :p

Arkitektonisk ritning, sektion, måttsatt, skala 1:50, konstruktionsdetaljer, teknisk dokumentation.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
hobbs hobbs skrev:
Hallå!
Skall sätta tak på vår veranda. Takåsar är 45x170 på cc 800. Dessa vilar mot dubbla 45x170 i framkant av verandan. Verandan är 10 meter bred och cirka 2,2 meter djup. Cirka 13 graders lutning. Allt detta är ritat och uträknat av konstruktör. Ritningarna säger dock inget om infästning i husets stomme, men där tänker jag att forumet har rätt kompetens. :D

Tanken är att skruva en 45x195 eller 220 med Essve ET-T konstruktionsskruv mot husets träregelstomme och på denna sätta balkskor för takåsarna (13 st). Frågan är om jag skall skruva i varje stående regel (cc60) eller om det räcker med varannan (cc120)? Och hur många skruvar per ställe? Det är lite bökigt med varje skruvposition på grund av att det sitter en 40mm mjuk träfiberskiva utanpå husets stomme. För att få det stumt tänker jag fälla in en liten träkloss i träfiberskivan så att det blir trä mot trä mot trä.

Har försökt läsa dokumentation, men är lite för tekniskt och teoretiskt för att jag skall förstå..

Vill helst inte ringa konstruktören eftersom vi är helt klara med varandra rent ekonomiskt sedan lång tid tillbaka och vill inte riskera en ny faktura.. :p

[bild]
Nu beror det endel på om det är risk för snö från ett tak ovanför.
Men typiskt 3 st 6mm skruv i varje stolpe. (Cc600)
 
larsbj larsbj skrev:
Nu beror det endel på om det är risk för snö från ett tak ovanför.
Men typiskt 3 st 6mm skruv i varje stolpe. (Cc600)
Ok! Menar du konstruktionsskruv då, eller vanliga 6mm?

Finns risk för snö från tak ovanifrån.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.