Som sagt, hur många? Det är i ett garage.

Jocke
 
Finns inga regler, en tumregel i vanliga bostadsutrymmen där man inte kör något krävande är ca 10 uttag per säkring.

I garaget så beror det ju helt på vad su kommer att koppla in. Om du "bara" kommer att ha någon lampa, och bara köra en maskin åt gången så borde ju 10 kunna funka där också.
 
Räkna med att du får belasta säkringen med högst 2000W (egentligen 2400W). Räkna sen ihop vad som ska vara inkopplat och igång samtidigt. Har du en kupévärmare drar den kanske 2000W bara den, så då kan du inte ha något annat på den säkringen.
 