Vissa har sagt till mig att det skall kopplas på + & -
Medans andra säger att man skall koppla det på + & DF-

Någon som vet vad DF- betyder och gör?
 
  • Elektronisk kretskort med inställningsvred och anslutningsterminaler, märkt med elektriska specifikationer och version.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Vad är det för grunka som visas?
Har du någon länk till produkten?
 
  • Gilla
Fairlane
  • Laddar…
T tomasfr skrev:
En gissning är att det är denna eller en liknande:
[länk]

Den är från Fircroft Technologies och har sådana ställbara strömlägen som man ser på kretskortet.
Det stämmer!
 
Fairlane
Följer det inte med någon beskrivning vid köpet?
 
Ta gärna ett foto på andra sidan så kanske det går att kolla vad kretsen gör.
 
Verkar bara vara ett kort med förkopplingsmotstånd till lysdioden. Lägg på spänning på plinten och se vad som händer.
Normalt är detta väl grejor som används i professionella brandlarmsystem. Till vilken utrustning ska du koppla indikatorn? Där borde det framgå hur grejorna ska kopplas ihop.
 
E etompau skrev:
Verkar bara vara ett kort med förkopplingsmotstånd till lysdioden. Lägg på spänning på plinten och se vad som händer.
Normalt är detta väl grejor som används i professionella brandlarmsystem. Till vilken utrustning ska du koppla indikatorn? Där borde det framgå hur grejorna ska kopplas ihop.
Detta brandsystem är för verksamhet och inte hushåll. Indikering är kopplad till dolda rökdetektorer och en röd lampa på indikatorn skall lysa ifall något är fel på detektor
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.