En liten teoretisk fråga;

Hur brukar inkopplingen av N göras till VP om man har för avsikt att exkludera den från JFB?
D.v.s. egen matning av faserna till egna säkringar bara för VP.

Det kan bli farligt om JFB löser och nollan är kopplad på den i övrigt delade N plinten från Jord.

Sätter ni upp en egen Jordplint/N plint med egen PEN ledare i centralen, bara avsedd till laster som ej ska ingå med jordfelsbrytaren?
(För det är väl ingen som drar N till jordplinten i centralen :eek:)
 
Om du tar nollan från en JFB och fasen utanför så kommer JFBn att lösa ut så fort du skickar ström igenom denna nolla.
 
Du behöver ha två olika jordskenor och två olika nollskenor. För dom oskyddade grupperna ska jordskena 1 och nollskena 1 vara byglade. Därifrån kopplar du vidare till JFB och vidare till nollskena 2. Jordskena 2 tar från Jordskena 1. Dom ska inte vara byglade!
 
Den här kanske hjälper
 
  • jfb.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Man måste INTE ha separat skyddsjordsskena rent elektriskt, kan dock vara bra för överskådligheten.

Är det en modern central med automater så sitter båda skenorna i samma hållare så man får med båda likväl

Protte
 
Tack :)

// Kim
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.