Hej,

Jag har ett rum i sutterängplan, där plattan har isolerats och 2 slingor LK värmerör (PE-Xa 16) installerats. Dock, fanns det bara en rimlig väg att ansluta slingorna, vilket var att gå upp under taket, för att ankomma pannrummet.

Så jag har nu slangarna inkommande till pannrummet ung. 10cm under tak, och detta är högsta punkten.

I pannrummet finns redan en gammal minishunt, men då den redan har 4 slingor och cirka 40m² så är tanken att installera ytterligare en minishunt till den nya ytan, då totalen nu hamnar runt 60m², vilket är max vad de klarar ,och jag tänker att det är dumt att ligga på gränsen.
Men hur gör man detta bäst? Jag tänker att man måste ha några luftnipplar (2 för varje slinga) där slangarna anländer, alternativt kopplar en fördelare direkt på slangarna och sedan luftnipplar (en för tillvatten och en för från).

LK gav sparsamt med hjälp, och menade att minifördelaren var gjort för att monteras direkt på minishunten, vilket jag såklart redan visste.
Jag behöver alltså förslag på hur man ska göra med avluftningen, och var sätta fördelare.

Alla förslag välkomna, jag vill gärna få igång systemet innan jag börjar frysa om tårna.. :)
 
U
vespaman vespaman skrev:
Hej,

Jag har ett rum i sutterängplan, där plattan har isolerats och 2 slingor LK värmerör (PE-Xa 16) installerats. Dock, fanns det bara en rimlig väg att ansluta slingorna, vilket var att gå upp under taket, för att ankomma pannrummet.

Så jag har nu slangarna inkommande till pannrummet ung. 10cm under tak, och detta är högsta punkten.

I pannrummet finns redan en gammal minishunt, men då den redan har 4 slingor och cirka 40m² så är tanken att installera ytterligare en minishunt till den nya ytan, då totalen nu hamnar runt 60m², vilket är max vad de klarar ,och jag tänker att det är dumt att ligga på gränsen.
Men hur gör man detta bäst? Jag tänker att man måste ha några luftnipplar (2 för varje slinga) där slangarna anländer, alternativt kopplar en fördelare direkt på slangarna och sedan luftnipplar (en för tillvatten och en för från).

LK gav sparsamt med hjälp, och menade att minifördelaren var gjort för att monteras direkt på minishunten, vilket jag såklart redan visste.
Jag behöver alltså förslag på hur man ska göra med avluftningen, och var sätta fördelare.

Alla förslag välkomna, jag vill gärna få igång systemet innan jag börjar frysa om tårna.. :)
Du behöver inte det, det går alldeles ypperligt att spola ur luften ur slingorna. Vi har fördelaren i källaren till alla slingor på våningen ovanför.

Element/radiatorer är annorlunda eftersom det blir en stor lokal volymökning, det gör att flödet är lågt i en radiator som gör att den samlar massa luft och inte heller går att spola. En golvvärmeslinga har inte samma problem.
 
  • Gilla
vespaman
  • Laddar…
Aha, detta låter bra, mycket enklare än min plan!
Men är det inte risk för att det, över tid, slinker in lite luft från det övriga systemet? Eller kör ni som rutin att alltid spola ur golvslingorna när något annat har gjorts i systemet? I mitt fall så är högsta punkten (där slingorna ankommer pannrummet) ungefär 2,7m över golvet, men det kanske inte spelar någon roll, om man ändå spolar igenom.

Låter ni golvslingorna gå ner i källaren direkt till fördelaren (har ni en minifördelare?), eller via kopparrör eller annat trassel?
Kan man vända minifördelaren så att slangarna pekar uppåt, eller är det bättre att låta slangarna gå ner under minishunten, och sedan vända upp igen? Gissar det senare, men är lite osäker på hur stor radie slangarna kräver, de känns ganska styva.
 
U
vespaman vespaman skrev:
Aha, detta låter bra, mycket enklare än min plan!
Men är det inte risk för att det, över tid, slinker in lite luft från det övriga systemet? Eller kör ni som rutin att alltid spola ur golvslingorna när något annat har gjorts i systemet? I mitt fall så är högsta punkten (där slingorna ankommer pannrummet) ungefär 2,7m över golvet, men det kanske inte spelar någon roll, om man ändå spolar igenom.

Låter ni golvslingorna gå ner i källaren direkt till fördelaren (har ni en minifördelare?), eller via kopparrör eller annat trassel?
Kan man vända minifördelaren så att slangarna pekar uppåt, eller är det bättre att låta slangarna gå ner under minishunten, och sedan vända upp igen? Gissar det senare, men är lite osäker på hur stor radie slangarna kräver, de känns ganska styva.
Stänger kulventilerna till shunten och till slingorna i fördelaren, om jag tömmer övriga systemet. Sen vid uppstart så sätter jag igång övriga systemet och får igång och luftar det innan jag öppnar kranar till fördelaren, och luftar där samtidigt som jag öppnar. Med stängt ut till slingor, sen öppnar jag slingorna. Det blir inte så mycket luft från stigare av tillopp/retur så det luftas lätt via fördelaren. I värsta fall får man spola slingorna igen om man lyckas få in luft, men hur ofta tömmer man systemet? Jag behövde med denna metoden inte spola slingorna även fast vi bytte VP

Ibland går det ha fördelaren upp och ner, det beror egentligen på styrdonen (om man har några). Mina styrdon kan inte sitta uppochner så därför har jag, som du säger, en jäkla böj på slangarna.
Radien på 16mm slang är väll 100mm eftersom slingorna ligger 200cc i spånskivan. Jag har något större böj i pannrummet, men det är mest för att de skulle bli snyggt och inte korsa varandra.
Rörliga system i pannrummet med rör och ventiler, röda slangar som går till en fördelare på väggen och kopparrör som går längs väggen mot golvet.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
En bild säger fler än tusen ord. :) Snyggt!

Den där termostaten du har på inkommande, är det för att inte trycka ut för hett vatten i golvet? Är det ett eget påhitt, eller standard på "riktigta" shuntar?
Jag har bekymmer med detta på min andra minishunt (tempen kan bli för hög), och där kan man bara justera utan temostat, vilket gör att det blir för låg värmetillförsel till govlen annat än när det inte är riktigt kallt ute.

Nä, som du säger, man tömmer inte systemet ofta, och stänger man golvet först, så borde det inte bli något problem. Dock ytterligare en sak att kunna glömma bort :) Men man blir väl varse det, så det är väl inte hela världen isf.
 
U
vespaman vespaman skrev:
En bild säger fler än tusen ord. :) Snyggt!

Den där termostaten du har på inkommande, är det för att inte trycka ut för hett vatten i golvet? Är det ett eget påhitt, eller standard på "riktigta" shuntar?
Jag har bekymmer med detta på min andra minishunt (tempen kan bli för hög), och där kan man bara justera utan temostat, vilket gör att det blir för låg värmetillförsel till govlen annat än när det inte är riktigt kallt ute.

Nä, som du säger, man tömmer inte systemet ofta, och stänger man golvet först, så borde det inte bli något problem. Dock ytterligare en sak att kunna glömma bort :) Men man blir väl varse det, så det är väl inte hela världen isf.
Ja exakt det är termostat med kapilärrör för att stänga tilloppet om shunten blandar för hög framledningstemperatur (behövs typ bara om man har parkettgolv). Den kom med shunten, men har men en shunt eller fördelare med dykrör så är det ju en baggis att eftermontera :)
 