Hjälp blir galen snart halva elementen kalt halva värmt.Luftade halva hinken med vatten och nu behöver jag fylla elementen med vatten vet nån vart ska man göra det.Skickar lite bilder på mitt fjärrvärme.Tack
 
  • Fjärrvärmecentral med mätare, manometer, rör och digitala kontrollenheter i ett teknikskåp.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Bild på en quick guide för fjärrvärmeväxlaren Termix VVX-I med beskrivning av komponenter som avluftare och expansionskärl.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Det där ska vara påfyllningen...
 
  • Rörsystem med en röd markerad ventil tänkt för påfyllning, flanked av mässingskopplingar och en cirkulationspump.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
V Vector skrev:
Det där ska vara påfyllningen...
Menar du att man vrider bara på?och hur långe ska jag hålla öppet?
 
  • Gilla
Skip6711
  • Laddar…
Japp.. bara vrida. Fyll till manometer står på 1 till 1.5 bar
 
  • Värmesystemsmanometer markerad för att visa tryckjustering till 1-1,5 bar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
V Vector skrev:
Japp.. bara vrida. Fyll till manometer står på 1 till 1.5 bar
Tack snälla!
 
  • Värmesystem med röd expansionskärl, mätare och styrpanel.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Det är luft som ska ut, inte vatten.
Så fort det kommer vatten så stänger man luftnippeln.
 
  • Gilla
SågspånPappspikEternit och 2 till
  • Laddar…
Ska man vara lite petig så ska cirkulationspump/ar stängas av när man luftar.
 
A AndersS skrev:
Ska man vara lite petig så ska cirkulationspump/ar stängas av när man luftar.
Problemet är att elementen är fortfarande kalt
 
Kanske cirkulationspumpen som inte fungerar som den ska? Man kan skruva bort det lilla locket mitt på cirkulationspumpen och se om motoraxeln verkligen snurrar. Annars kan man kanske hjälpstarta den med en skruvmejsel. Kan komma lite vatten.
 
Normalt sett så är bara övre halvan av elementen varma om det inte är väldigt kallt ute. Har du kallt inne?
 
L LeaDK skrev:
Problemet är att elementen är fortfarande kalt
Även cirkulationspumpen kan behöva luftas.
 
J Josth skrev:
Kanske cirkulationspumpen som inte fungerar som den ska? Man kan skruva bort det lilla locket mitt på cirkulationspumpen och se om motoraxeln verkligen snurrar. Annars kan man kanske hjälpstarta den med en skruvmejsel. Kan komma lite vatten.
Hittade nyss den här i källaren Ska den vara i eluttaget eller ej.
 
  • Uttaget kabel hängande från ett gammalt elskåp i en rörig källarmiljö.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Röd värmepump ansluten till kopparrör med en lös elsladd i en stenig källarmiljö.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
A AndersS skrev:
Ska man vara lite petig så ska cirkulationspump/ar stängas av när man luftar.
Hittade den här nyss i källaren alltså cirkulationspumpen ska den vara kopplat in i eluttaget eller?
 
  • Cirkulationspump i källare med sladd nära eluttag och strömbrytare på vägg.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Röd cirkulationspump i källare med kopparledningar och oansluten strömkabel.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Verkar vara någon slags el-kassett för värme? Kan du ta en bild på den blå etiketten kan man kanske få fler ledtrådar. Men om det finns fjärrvärme borde det inte behövas någon el-kassett eftersom fjärrvärmen har tillräckligt hög effekt ändå. Kanske någon annan del av huset kan värmas med el-kassetten om man vill?
 
Eller så är elkassetten en rest från nåt gammalt värmesystem? Men den borde, som sagt var, inte behövas då värme och cirkulation finns i fjärrvärmcentralen.
 