Jag har 118kvadrat oisolerad källare med makadamgolv som värms till +9grader när det är -8 ute - av oisolerade värmerör.
Hur omvandlar jag detta till watt?
 
Redigerat:
Enklast är väl att mäta temperaturskillnaden mellan in- och utlopp på värmerören och multiplicera med flöde och värmekapacitet.
 
Det är inte så lätt att mäta flödet med det man normalt sett har hemma, jag skulle försöka följande:

Sätt in en extra elradiator på ca 1000 W och dra på en dag eller så. Om temperaturskillnaden mellan ute och inne ökar från 17 till, låt oss säga, 23 grader (15 inne,-8 ute) kan man uppskatta att 1 kW ger 6 grader, dvs det går åt ca 3 kW för 17 grader tempskillnad.
 