d^_^bHej !
Jag har en värmeväxlare som är ansluten till fjärrvärme Manometaren som sitter på växlaren vill hela tiden stiga i tryck ( Jag tappar vatten ur radiatorkretsen när det kommit till 2 bar). Enligt fabrikaten skall den vara max 2 bar.
Vad är det som är fel?
VVS specialister vad är det för fel?
 
  • Gilla
YFE3N2
  • Laddar…
Påfyllningsventilen inte ordentligt stängd, den läcker, eller läckage i själva värmeväxlaren så att vatten från primärsidan tar sig in i sekundärkretsen. Dessutom borde det finnas en säkerhetsventil som automatiskt släpper ut vatten från sekundärsidan när trycket blir för högt.
 
Tack för ett snabbt svar,som tyder på att det kommer från en proffs. Det var som du nämnde att något kommit åt kran som fyller på radiatorsystemet. Det är åtgärdat nu och fungerar.
 