Hoppas ni kan hjälpa mig lite.
Har en elpanna som värmer upp vattnet i vårt hus.

Jag har samma elpanna som den som är på bilden.

Längst till vänster står panntrycket på 0.7 och panntemp på 80 grader. Sedan den runda ratten där det står termostat under står mitt på fältet normal.

Sedan har jag en sak till som inte syns på dessa bilder, men det är att jag har någon slags tempmätare på ett av rören. Den brukar pendla mellan 20-40 grader och rätt kraftigt. Men när vi tvättar går den upp mot 50.

Tycker första och främst att vattnet inte riktigt blir så varmt som man tycker att det skall bli. Har flyttat in i huset 30/12-2009. Sedan det som stör mig mest är att det inte riktigt blir något ”tryck” när man skall duscha och även i vaskarna. Har kollat i filterna vid munstyckena och rensat där på alla ställen, men har inte blivit bättre någonstans, sedan om man skall tvätta händerna och en står och duschar så blir ”trycket” ännu sämre.

Tacksam för svar.
 
  • Pulsonex1.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Pulsonex2.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Hmm, du skulle nog skapat en ny tråd om detta...
Du har nog en blandningsventil till varmvattnet, leta upp den och skruva upp den så får du varmare vatten i kranen. Sitter troligen utanför pannan nånstans, tre rör och en "inställningsratt"
Trycket får du skruva upp på hydroforen, det har inget med pannan att göra, antar att du eget vatten?
 
Kan vara så att VVB i pannan har korkat igen eller att som hos mig kranen in till VVB inte gick att öppna helt.

Är det bra tryck i kallvattnet så är det något runt VVB som inte vill.
Protte
 
Jag har brutit ut ovanstående inlägg så Persson84s problem blir en egen tråd.

IT-Snubben, moderator Värme allmänt.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.