Ladda hem monterings o skötselanvisning på
http://www.nibe.se/Produktdatabas/FIGHTER-310P/Post.aspx
om du inte har den.
Sid 6,7 18. har du tabeller o procedur.
Gissningsvis behöver du ändra båda. Motståndet i radiatorsystemet
ger sämre verkningsgrad, vilket både påverkar lutning o förskjutning av kurvan.
Hur mycket beror helt på hur stängt det varit, baserat på vad du har nu o typvärden
så är det nog inga stora förändringar.
Skulle jag gissa (vilket är helt omöjligt ;-) så sänk värmekurvan ett halvt steg o förskjutningen ett halvt steg.
Mvh,
Mats