Sitter med ett luftflödesprotokoll som jag inte kan tyda. Det är ett två-plans radhus på 109 kvm som har blivit kontrollerat. I protokollet står det,
"

Mätpunktsplacering: Tvättstuga
Tilluft
Typ:FF1 går via ljus Beräknat: Öd
Frånluft
Typ: Uppmätt: 11

Mätpunktsplacering: Toalett nere
Tilluft
Typ:FF2 injust läge märkt på traffo, kan ökas vid behov Beräknat: Öd
Frånluft
Typ: kv 100 Uppmätt: 11

Mätpunktsplacering: Toalett uppe
Tilluft
Typ:FF2 injust läge märkt på traffo, kan ökas vid behov Beräknat: Öd
Frånluft
Typ: kv 100 Uppmätt: 11

Kökskåpa, bidrar ej till allmän ventilation Uppmätt: 30-40

Tilluft sker genom två springventiler i stora rum, nere, samt ytterväggsventiler, en i vardera rum, uppe.

Mätmetod A1 och B3 mätfel +-15%"

Någon som kan reda ut begreppen lite till mig?
 
FF = frånluftsfläkt
"läge märkt på trafo" = du har en liten el-pryl någonstans som du kan vrida på för att ändra fläkthastigheten
kv = kontrollventil (ett sånt frånluftsdon som man justerar genom att skruva på den stora grejen i mitten)
öd = Är du säker på att det står i beräknat-rutan? Vet ej vad det står för i så fall. Om det istället hör till tilluftsrutan så står det för överluftsdon (d.v.s. nåt som släpper in luft från angränsande rum)
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.