Y
Elektrikern har dragit ny el överallt. Men har gått en tid så har smått glömt hur det var tänkt.
På fredag hade jag tänkt köpa de nya eljo strömbrytarna.
-och då kan det ju vara bra att jag vet vad jag ska inhandla.


Tre strömbrytare i hallen:

1. vit,vit,grå,orange, svart (denna ska även kunna tända utomhus)
2. vit,vit,brun, brun, svart (mitten i hallen)
3. brun, brun, orange. (längst in i hallen)

Fyra takkontakter:

Blå, grå, jord (i första delen närmast ytterdörren)
orange, blå, jord (inre delen längst in)

------------------

Säger detta er något?
Jag vill minnas att tanken bara var att det skulle gå att tända hela hallen i ett svep, men det kanske var tänkt att gå att tända båda delarna var för sig? Blev lite ställd när det var olika färger på ledarna i takdosorna..

Dagens eljo strömbrytare klarar väl både vanlig och trappfunktion i samma produkt så att jag inte behöver tänka på det.

Det är väl 2st singel brytare och en dubbelknapp brytare jag ska ha till hallen?
 
Två dubbeltrapp och en vanlig enpolig/trapp tycker jag att det känns lite som, men jag har lite svårt att säga. Brun, brun innebär det att det är fas in i brytaren och sedan ner till ett uttag eller?

I brytare 1, är svart fas där? Går orange ut till utelampan?

Min teori:

#1: Dubbeltrapp, vippa 1 = trappkopplad med #2, vippa 2 = tänder/släcker utelampa

#2: Dubbeltrapp, vippa 1 = trappkopplad med #1, vippa 2 = tänder/släcker något?

#3: Trappbrytare, tänder/släcker lampa längst in i hallen

Edit: Skrotar min teori, för att brun verkar vara mellantrådar och då fallerar allt. Men orkar inte tänka igen, så lämnar vidare stafettpinnen till någon annan. :)


//Patrik
 
Redigerat:
Y
hum... bara strömbrytare nummer 1 hallen har ett vägguttag under sig.
 
Y
men hur verkar det, eftersom det är olika färger i takkontakterna, verkar det som om jag kan tända två sektioner eller en?
 
Y
Kan vara såhär... så som du skrev...

1. Vid hallen ska jag kunna styra A: utomhuslampa och B: första sektionen inne
2. I mitten av hallen ska jag kunna styra A: första sektionen och B: andra sektionen
3. Längst in i hallen ska jag kunnastyra A: andra sektionen.

Känns lite logiskt och bekant, lite synd kanske att jag inte valde att styra båda sektioner längst inne i hallen, men kanske blev förmycket ledare då isf.

eller så resonerade jag att hålla det enkelt, ifall man är trött och rusar upp mitt i natten så vill man inte trycka fel på en dubbel-vippare (inre delen = sovrummen)

Jag har för mig att det har blivit ett elände när jag vill tända något från 3 olika punkter såsom i vardagsrummet där allt tvingades att kompromissas med dosdimrar.
 
Redigerat:
Y
Du råkade inte vara en av Eljo- Exxact nördarna och kan se artikelnumret på de strömbrytarna jag behöver?
Så jag slipper skämmas i butiken, hehe

det där med dubbeltrapp skulle nog göra mig lite ställd när jag ska klura ut vilken som är vilken bland hyllorna
 
Redigerat:
Y
Patrik_Hed skrev:
Två dubbeltrapp och en vanlig enpolig/trapp tycker jag att det känns lite som, men jag har lite svårt att säga. Brun, brun innebär det att det är fas in i brytaren och sedan ner till ett uttag eller?

I brytare 1, är svart fas där? Går orange ut till utelampan?

Min teori:

#1: Dubbeltrapp, vippa 1 = trappkopplad med #2, vippa 2 = tänder/släcker utelampa

#2: Dubbeltrapp, vippa 1 = trappkopplad med #1, vippa 2 = tänder/släcker något?

#3: Trappbrytare, tänder/släcker lampa längst in i hallen

Edit: Skrotar min teori, för att brun verkar vara mellantrådar och då fallerar allt. Men orkar inte tänka igen, så lämnar vidare stafettpinnen till någon annan. :)


//Patrik

Jag hittar 2vippad dubbel trapp.
Men inte 2vippad vanlig trapp... är "kron" samma som vanlig trapp?




WDE002106 Exxact Strömställare 2-pol Vit 18 201 06
WDE002111 Exxact Strömställare 3-pol Vit 18 201 11
WDE002116 Exxact Strömställare kron Vit 18 201 16
WDE002217 Exxact Strömställare kron skruv Vit 18 201 19
WDE002121 Exxact Strömställare trapp/1-pol Vit 18 201 21
WDE002222 Exxact Strömställare trapp/1p skruv Vit 18 201 24
WDE002126 Exxact Strömställare d-trapp Vit 18 201 26
WDE002131 Exxact Strömställare kors Vit 18 201 31
WDE002136 Exxact Strömställare 3x1-pol Vit 18 201 36
WDE002141 Exxact Strömställare 2-pol +1-pol Vit
 
Trapp = en vippa med en växlande kontakt
Kron = två vippor med en slutande kontakt på varje
Dubbeltrapp = två vippor med en växlande kontakt på varje
 
Jag får inte detta att gå ihop så jag vill börja i en annan ände. Var kommer jorden från? Om du har jordledare i takdosorna så måste det rimligtvis finnas en annan ände av de ledarna vilket du inte nämner finns i någon av apparatdosorna för dina brytare. Finns det någon kopplingsdosa längs vägen?
Kan du ta lite bilder som visar vilka trådar som går i vilka rör i respektive dosa så man ser det lättare framför sig?
Likaså, vad har du för färger vid din utelampa? Om denna bara går att tända på ett ställe så bör det vara ganska enkelt att utesluta vilken tråd som ska tända den.
 
Y
ajust, jag glömde att det skulle vara en vippa i sista delen av hallen..

Om vi betraktar hallen som klar...

Och ser på köket som också är en lurig historia där jag glömt hur tänket var...

Denna gång har jag ritat en bild...

kokel.jpg

Till min besvikelse så har han dragit så det blir 2st 2vippade per sida av köket..
Alltså tänds båda taklamporna, inte var för sig.

Vore det möjligt att sätta en 3vippa i ena änden och då kunna sära på de två taklamporna måntro?

"tak matplats och tak arbetsdel" är alltså sammankopplade idag...
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.