3 570 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Häll + Ugn
Hej skall köp ny inbyggnadsspis. och funderar på instalationen. Har idag ett trefasutag i köket 3*16A, 2.5kv
har tänkt följande häll och ugn:
häll
Anslutningseffekt: 7200 W
Anslutningskabelns längd: 150.0 cm
Huvudströmbrytare: Ja
Inbyggd / Fristående: Inbyggd
Spänning: 220-240 V
Typ av installation: Inbyggd
ugn
Anslutningseffekt: 3300 W
Anslutningskabelns längd: 120.0 cm
Energieffektivitetsklass: A
Energiförsörjning: elektriskt
Säkring: 16 A
Spänning: 220-240 V
vad tror ni, blir det problem med hällen?
har tänkt följande häll och ugn:
häll
Anslutningseffekt: 7200 W
Anslutningskabelns längd: 150.0 cm
Huvudströmbrytare: Ja
Inbyggd / Fristående: Inbyggd
Spänning: 220-240 V
Typ av installation: Inbyggd
ugn
Anslutningseffekt: 3300 W
Anslutningskabelns längd: 120.0 cm
Energieffektivitetsklass: A
Energiförsörjning: elektriskt
Säkring: 16 A
Spänning: 220-240 V
vad tror ni, blir det problem med hällen?
Moderator
· Stockholm
· 52 008 inlägg
Beror på om den går att koppla på 2 faser (eller ännu bätttre 3). Ofta går det att göra det.
Om det är en ren enfashäll så blir det problem, då måste du byta till gtrövre kabel från centralen, säkra upp centralen (om dina huvudsäkringar tillåter).
Edit jag ändrar mig. 2 faser är bättre än 3 i ditt fall efterssom du troligen behöver den 3e till ugnen
Om det är en ren enfashäll så blir det problem, då måste du byta till gtrövre kabel från centralen, säkra upp centralen (om dina huvudsäkringar tillåter).
Edit jag ändrar mig. 2 faser är bättre än 3 i ditt fall efterssom du troligen behöver den 3e till ugnen
hempularen skrev:Beror på om den går att koppla på 2 faser (eller ännu bätttre 3). Ofta går det att göra det.
Om det är en ren enfashäll så blir det problem, då måste du byta till gtrövre kabel från centralen, säkra upp centralen (om dina huvudsäkringar tillåter).
Edit jag ändrar mig. 2 faser är bättre än 3 i ditt fall efterssom du troligen behöver den 3e till ugnen[/QUOTE
En trefas belastning är alltid bättre än en tvåfas.. Speciellt vid så stora effekter. Enfas belastning på 7200kw innebär nog att du måste gå upp till 35A huvudsäkring villket inte är så bra om man ser det ur en ekonomisk synvikel