Ska så fort tjälen släppt ge mig på mina markarbeten samt starta med grunden till mitt timmerhus...

Cellplasten jag ska ha under betongen kommer vara av kvalitet S-100.

Jag vet att huset antagligen behöver tryckfastare cellplast i ytterkant samt hjärtväggar, eftersom det kommer vara fulltimmrade innerväggar, vilken kvalité skall jag använda mig av i ytterkant och hjärtväggar???
 
Jag lyfter denna tråd och frågar vad man bör använda för slags kvalitet på voterna(s200 eller s300) till mitt timmerhus i fulltimmer(200mm) nocken är 5500 mm ovan plattan, betongpannor på taket.

Tacksam för svar!
 
S200 tål ungefär 73 kPa i långtidsbelastning och s300 c:a 110kPa.
Tittar du i länken nedan så kan du bl.a. se ett belastningsdiagram
för långtidstest och s150 (jfr ovanstående långtidsvärden).

I klartext så innebär det att överstiger man hållfasthetsgränsen som visas i diagrammet så komprimeras eps:en rejält - som när man provar att trycka hårt med tummen i en eps-skiva. Börjar du närma dig hållfasthetsgränsen för s200 så gå upp till s300.