1 792 läst · 8 svar
2k läst
8 svar
Golvvärme slangen, najad i armeringen eller ?
Jag anvämde Wirsbos rörhållarskena när jag la golvvärme i källaren.Draven skrev:
Det funkade hyfsat, jag tyckte dock att fästen som trycktes ner i isoleringen var i kortaste laget.
Jag planerar att naja på armeringen när jag gör nästa etapp. Kanske lite mer jobb men klart billigare.
Jag tror inte du behöver oroa dej för om slangen kommer för djupt. Det viktigaste är nog att den inte kommer för högt upp så att värmespridningen blir för dålig.
-- Arne
Håller rörhållare-skenorna sig på plats då när man börjar dra golvvärmerören?
buntband i armeringen... Lite mer jobb, mycket billigare, den sitter kvar när du rullar ut slangen. Bjud en polare på öl så är det gjort på en timme...
Om han får ölen efteråt då... annars vet man inte hur det går
Om han får ölen efteråt då... annars vet man inte hur det går
Jag najade fast i armeringen, skulle jag göra om ett liknande projekt igen så skulle jag istället välja att lägga slangen längre ner, troligen på cellplasten.
Just för att verkligen se till att man får tillräckligt med betong ovan slang för att få rätt spridning på värmen.
Jag fick istället lägga lite tjockare än tänkta 10cm betong för att få minst 3 cm betong över slangen.
Just för att verkligen se till att man får tillräckligt med betong ovan slang för att få rätt spridning på värmen.
Jag fick istället lägga lite tjockare än tänkta 10cm betong för att få minst 3 cm betong över slangen.
jag valde rörhållarskenan. Trögheten i värmeregleringen blir sämre eftersom rören ligger djupt, men samtidigt ligger rören mer skyddat på djupet. Det kändes tryggare när innerväggar och annat bultades i plattan