Jag har kollat gamla trådar på forumet där andra haft liknande problem, men har inte hittat någon lösning. Vi har golvvärme under klinker i källaren. Efter att ha fungerat felfritt i flera år så löser plötsligt jordfelsbrytaren ut några sekunder efter att jag slår på golvvärmen. Jag frågade en elektriker som menade att problemet troligen låg i lysrörsarmaturen som är kopplad på samma grupp. Nu har jag kollat följande:

1. Kopplat bort belysningen.
2. Bytt termostat till en som fungerar i ett annat rum.
3. Mätt motståndet och konstaterat att jag inte får något utslag mellan jord och värmekabel, men rimliga värden mellan L och N.
4. Kopplat bort värmekabelns jord.

Jordfelsbrytaren löser ut likt förbaskat. Någon som har några idéer..?
 
För att mäta golvvärmeslingan på korrekt sätt så behövs en sk "megger", en ohm-mätare som använder högre mätspänning.
Av vilken anledning trodde elektrikern att felet låg i lysrörsarmaturen? Sitter den utomhus?
 
I Icreate skrev:
Jag har kollat gamla trådar på forumet där andra haft liknande problem, men har inte hittat någon lösning. Vi har golvvärme under klinker i källaren. Efter att ha fungerat felfritt i flera år så löser plötsligt jordfelsbrytaren ut några sekunder efter att jag slår på golvvärmen. Jag frågade en elektriker som menade att problemet troligen låg i lysrörsarmaturen som är kopplad på samma grupp. Nu har jag kollat följande:

1. Kopplat bort belysningen.
2. Bytt termostat till en som fungerar i ett annat rum.
3. Mätt motståndet och konstaterat att jag inte får något utslag mellan jord och värmekabel, men rimliga värden mellan L och N.
4. Kopplat bort värmekabelns jord.

Jordfelsbrytaren löser ut likt förbaskat. Någon som har några idéer..?
Du har alltså Ohmmätt/resistansmätt slingan mellan L och N, vad visar den? Vad hade du för värde då slingan installerades? alternativt vad är det för kabel och vad är det för kabellängd? Misstänker man att en golvvärme löser JFB så ska den isolationsprovas (meggas). Detta görs med isolationsprovare gärna med 1000V om tillverkaren godkänner såpass hög provspänning. Värdet bör ligga över 5MOhm.
Är det ok så kan du ha ett annat jordfel på denna JFB som upptäcks först när du ansluter en ”stor” last. Vad har du mer för grupper på denna JFB?

Visar isolationsprovningen på låg isolation så behöver du veta vad det är för kabel och vem som installerat. Är kabeln installerad av ”behörig installatör” erbjuder tillverkaren ofta långa garantier på värmekabel. I deras åtagande ingår då felsökning samt lagning och återställning av klinker. Förutsatt att finns klinker över eller att du införskaffar likadan/liknande.
 
Nej, lysrörsarmaturen sitter i samma rum. Han menade att det väldigt ofta är problem med dessa och att om det bara läcker lite ström i golvvärmen - så lite att det i normala fall inte skulle medföra att jordfelsbrytaren löser ut - så kan lysrörsarmaturen vara den utlösande faktorn. Men nu har jag ju som sagt problem även när jag kopplat bort belysningen.

Jag vet att en Megger kan mäta upp värmekabeln, men jag har inte tillgång till någon just nu. Det jag tycker är konstigt är att jordfelsbrytaren löser ut även om jag kopplar bort jordkabeln. Säkringen löser inte ut.
 
I Icreate skrev:
Nej, lysrörsarmaturen sitter i samma rum. Han menade att det väldigt ofta är problem med dessa och att om det bara läcker lite ström i golvvärmen - så lite att det i normala fall inte skulle medföra att jordfelsbrytaren löser ut - så kan lysrörsarmaturen vara den utlösande faktorn. Men nu har jag ju som sagt problem även när jag kopplat bort belysningen.

Jag vet att en Megger kan mäta upp värmekabeln, men jag har inte tillgång till någon just nu. Det jag tycker är konstigt är att jordfelsbrytaren löser ut även om jag kopplar bort jordkabeln. Säkringen löser inte ut.
löser säkringen ut? Det är viss skillnad. Vem har installerat kabeln?
 
Är där kontakt (överledning) mellan värmeslingan och stengolv/cement så går det en felström mot jord och detta detekteras av jordfelsbrytaren.
 
J Johan456 skrev:
Du har alltså Ohmmätt/resistansmätt...
Jag har tyvärr inte data från installationen eftersom jag flyttat in efter. Jag får undersöka detta närmare.

J Johan456 skrev:
Är det ok så kan du ha ett annat jordfel på denna JFB som upptäcks först när du ansluter en ”stor” last. Vad har du mer för grupper på denna JFB?
Det är bara en JFB för hela huset. Även om jag slår ifrån alla andra snabbsäkringar på centralen så löser JFB ut när jag slår på golvvärmen.

Displayen på termostaten lyser så det är inget fel på vägen dit, utan först när själva värmeslingan aktiveras.
 
J Johan456 skrev:
löser säkringen ut? Det är viss skillnad. Vem har installerat kabeln?
Nej, säkringen löser som sagt INTE ut. Bara JFB.
 
Då ligger felet sannolikt i värmekabeln. Om du vet vad det är för fabrikat skulle jag kontakta dem. Är kabeln registrerad i deras register hjälper de dig genom garantin. Är den inte registrerad finns fortfarande ett garantiåtagande om kabeln är korrekt installerad. Ring och prata med dem och hör vad de säger. Återkoppla gärna hit.
 
E etompau skrev:
Är där kontakt (överledning) mellan värmeslingan och stengolv/cement så går det en felström mot jord och detta detekteras av jordfelsbrytaren.
Så en trasig värmekabel löser ut Jordfelsbrytaren oavsett om den är ansluten till jord? Då är det säkert en kass värmekabel. Men hur kan den plötsligt bara sluta att fungera efter ett par år? Den ligger mellan klinker och betonggolv och inga arbeten har gjorts som påverkar detta.

Jag får försöka kolla med tidigare ägaren om vem som utförde installationen och när för att se om det finns någon garanti.

Tack för era snabba svar!
 
I Icreate skrev:
Så en trasig värmekabel löser ut Jordfelsbrytaren oavsett om den är ansluten till jord? Då är det säkert en kass värmekabel. Men hur kan den plötsligt bara sluta att fungera efter ett par år? Den ligger mellan klinker och betonggolv och inga arbeten har gjorts som påverkar detta.

Jag får försöka kolla med tidigare ägaren om vem som utförde installationen och när för att se om det finns någon garanti.

Tack för era snabba svar!

Ja om en skadad kabel ligger an mot betong/cement/markyta och där går en felström så triggar jordfelsbrytaren oavsett ansluten eller icke ansluten jordförbindelse.
 
När du säger "kopplat bort" belysningen, hur gjorde du det? Har du fysiskt kopplat bort både nollan och tändtråden från lampan?

En lysrörsbelysning kan orsaka utlöst jordeflesbrytare, genom att det blir krypströmmar i drosseln (gäller äldre armaturer). dock ganska ovanligt. Men det är rätt ovanligt att man får isolationsfel i en golvvärmekabel också, om det inte är fel från början.

Om du kan få tillgång till en isolationsmätare (Megger, är ett varumärke som blivit synonymt med isolationstestare, men det finns andra märken), Kjell o company säljer en modell för drygt 1000 kr. Så kan man ganska enkelt leta sig frma till felet med systematiska mätningar.

Du skall inte stirra dig blind på att felet löser ut när golvvärmen går igång. Det kan var en läcka mellan neutral o jord någon annanstans i anläggningen, när då strömmen i neutralen genom centralen ökar för att golvvärmen startar, så går en del av den strömmen ut i en annan neutralledare och läcker via felsället, istället dör att gå genom centralen med jordfelsbrytare. Jordfelsbrytaren mäter ju att lika mycket ström går in i huset som ut. Det som går fel väg triggar då jfb. OM det är isolationsfel mellan neutral och jord, så räcker det med en vanlig multimeter för att hitta felet. Potentialen på neutral blir aldrig mer än typ 1V, klart mindre än mätspänningen från en vanlig ohm mätning.

Det är när felet ligger på fassidan som man kan behöva en hög mätspänning för att hitta felet. Isolationsfelet kanske inte ger galvanisk kontakt mellan fas o jord, det är någon 10 dels mm luftgap. Nätspänningen på 230V hoppar då över, det blir en liten ljusbåge. En isolationstestare lägger på en mätspänning på uppmot 1000V den hoppar i så fall också över om det finns ett hål i isoleringen. En vanlig multimeter lägger bara ut 1 - 5 V när den mäter.

Om du med jordfelsbrytaren avslagen, mäter resistans mellan neutral och jord, så får du en indikation på om du har fel mellan nolla och jord någonstans. Kontrollmät för säkerhets skull i spänningsläge först, så du inte har något konstigt fel som lägger fasspänning på nollan.
 
  • Gilla
Alfredo
  • Laddar…
Kolla med förre ägaren. OM kabeln har installerats korrekt av behörig elektriker, så har tillverkaren garanti i minst 20 år (har inte full koll, kan finnas ngn tillverkare med sämre villkor), och det täcker då även följdskador som att hugga upp och återställa ett badrumsgolv.

De har också specialister som hittar exakt var felet är. De lägger på en "åskgenerator" som skickar in en högernegipuls i kabeln, det blir då en liten explosion vid felstället som man kan lyssna sig fram till. Osäker, men jag tror att de har en form av "ljudradar" som pejlar in exakt var det smäller.
 
Tack för tipsen! Jag återkommer om jag hittar någon lösning.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.