Jag har ivt 495 värmepump och upnor styrdon och termostater. Ivt värmekurva är inställd på rekommenderad lutning och dessutom knäckt för anpassning.

Det är så att jag har haft styrdonen avskruvade och då varit nöjd med värmen i huset. Framledningsvärmen har ju reglerats av utegivaren. Men så här ska ju inte systemet fungera kan man ju tycka. Jag skruvade på hattarna och dagen efter upplevde jag att det blev kallare i huset och på golven. Termostaterna står på max. Så det verkar som om ventilen trycks ned för djupt och stryper flödet när jag skruvar på hattarna igen.

Hur ska jag lösa detta?

Går det att skruva dem för hårt/djupt?

Fungerar inte kommunikationen mellan termostat och hattar? Men det händer på dem alla och hur kollar man det isåfall?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.