Hej,

Funderar på att lägga golvvärme(el) i hallen, ca 5 kvm, under klinker. Har betonggolv under, men jag undrar om jag måste ha jordat uttag för golvvärmen?

Mvh
Athlete
 
golvärmen skall kopplas in fast, inte i ett uttag.

Du måste ha jord fram till anslutningspunkten för golvärmen. Det är ett behörighetskrävande arbete. Golvvärmen skall isolationstestas ett antal gånger under arbetets gång. Isolationsmätare har oftast inte hempulare i sin arsenal (en vanlig multimeter med resistansmätning duger inte, man måste mäta med en provspänning på 500 eller 1000V).
 
fan va schyst om man hadde en stickpropp som stack upp mellan 2 klinkarsplattor.
 