62 läst · 4 svar
62 läst
4 svar
Gör jag fel med min golvvärme från minishunt?
Hej, har en inkopplad LK m60 minishunt till ett badrum som inte verkar värma upp golvet riktigt. Jag hade problem i våras när den kopplades in för första gången och tänkte bara kolla om det är för låga temperaturer eller om jag gör något fel?
Den är på samma slinga som alla radiatorer i huset där framledningen är mellan 24-30 om dagarna. Den har varit igång i en vecka nu och golvet är strax under 20 grader. Hur lång tid bör det ta för ca 7m2 10cm tjock platta?
Detta har jag försökt göra
Vad kan jag göra mer för att felsöka? Ska jag vänta längre?
Den är på samma slinga som alla radiatorer i huset där framledningen är mellan 24-30 om dagarna. Den har varit igång i en vecka nu och golvet är strax under 20 grader. Hur lång tid bör det ta för ca 7m2 10cm tjock platta?
Detta har jag försökt göra
- Luftat systemet flera gånger. Jag fick en Grundfos Alpha1 som man avluftar via pumphusets anslutningskoppling (mycket blött och svårt att veta när man är klar), jag vet inte om det är luft kvar i systemet. Jag är ovan med cirkpumpar men jag tycker den låter lite ansträngd.
- Alla ventiler ska vara öppnade på max
- Med analoga termometern har jag sett att framledning är samma som resten av systemet.
- Med analoga termometern har jag sett att returtemp är mellan 24-30.
- Med IR-termometer kan jag se att just nu när framledning och retur är i högre spannet så är mässingkopplingarna från cirkpumpen och tillbaka ~25 grader
Vad kan jag göra mer för att felsöka? Ska jag vänta längre?
Låter ju spontant som att flödet är tillräckligt om skillnad mellan fram o retur är runt 5c.
Man hör på pumpen om det är luft i den.
Det borde finnas avluftningsnipplar på fördelaren, du borde inte lufta vid pumpen.
Runt 30c framtemp kan jag ju tycka borde räcka när det är runt 10c ute, men det kanske är dåligt isolerat? Eller kanske för långa avstånd mellan rören, eller för klena dimensioner på golvvärmerören?
Du har ju kontrollmätt med två tempmätare, så det felet borde det inte vara.
Med tanke på att returen är mellan 25 o 30 och ni haft den igång en vecka tror jag nog plattan är uppvärmd. Min platta blev varm på 2-3 dagar, men det är klart att det beror på vilken effekt man har på värmekällan.
Man hör på pumpen om det är luft i den.
Det borde finnas avluftningsnipplar på fördelaren, du borde inte lufta vid pumpen.
Runt 30c framtemp kan jag ju tycka borde räcka när det är runt 10c ute, men det kanske är dåligt isolerat? Eller kanske för långa avstånd mellan rören, eller för klena dimensioner på golvvärmerören?
Du har ju kontrollmätt med två tempmätare, så det felet borde det inte vara.
Med tanke på att returen är mellan 25 o 30 och ni haft den igång en vecka tror jag nog plattan är uppvärmd. Min platta blev varm på 2-3 dagar, men det är klart att det beror på vilken effekt man har på värmekällan.