Hej alla,
Håller på att sätta ett nytt undertak.

Har skruvat 45x45 reglar på cc60 och tänker sätta gips (60x180) på detta.

Min fråga är: Är detta rätt? Gipsen kommer ju bara att hänga på två reglar med skruv längdsriktningen. Borde jag regla cc30 istället?

Tacksam för svar!
/Andreas
 
Du måste regla c/c 30 i taket om du skall ha gips där.

Daniel
 
Alltså, lita mer på ditt eget sunda förnuft och den samlade kompetensen på byggahus.se framför den fjuniga säljaren på Bauhaus...

Tack för svaret!
 
Jag reglade också cc30

/Funkis
 
Gå in på ex. Gyproc eller Norgips (har för mig att gyproc numera kräver registrering, gratis. Hos dessa har jag hitta bra dokument dels om hur det skall reglas, korrekt skruvavstånd etc. Men även rätt metod för spackling (använd för guds skull inte glasfiberemsa, pappremsa skall det vara). Troligen har även Danogips beskrivningar.

Men cc30 är bra, finns även regler för om man sedan skall montera plattorna vikelrätt mot reglingen eller inte osv. Nu kommer jag inte ihåg detaljerna, var ett dygt år sedan jag tittade där.

Nu såg jag att du skulle köra med 60 X 180. Då kan det vara andra mått som gäller. Det står med all säkerhet också hos tillverkarna.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.