848 läst · 4 svar
848 läst
4 svar
Går bara på eltillskott
Hej! Har ett luft/vattensystem med en ivt airmodule e9 panna och utedelen vet jag inte riktigt vad den heter. Imorse när det var -19 grader ute så märkte jag att den bara gick på eltillskott och att symbolen för värmepumpen var borta. Förut när elen gått in så har båda symbolerna visats på displayen.
Nu under dagen har utetempen varit på -13-14 men ändå har inte utedelen hoppat igång, borde den inte det när den gått på dem temperaturerna förut?
Hoppas någon förstår min lite halvluddiga fråga
Nu under dagen har utetempen varit på -13-14 men ändå har inte utedelen hoppat igång, borde den inte det när den gått på dem temperaturerna förut?
Hoppas någon förstår min lite halvluddiga fråga
Kolla i manualen, men jag gissar att det borde synas nåt på displayen om det är något akut som har stängt av kompressorn. Om du inte har manualen kan du nog hitta den på IVT:s hemsida.L Boba93 skrev:
Vi hade en CTC luft/vatten i förra huset, där dök det upp någon varningssymbol och kanske till och med någon text på displayen. Oftast var det hög hetgastemperatur, som gjorde att kompressorn stängde av tills man kvitterade larmet.
Hann aldrig kika några koder men den hoppade igång en sväng igen men nu är det nere på -19 igen så då hoppade elen in igen. Lite skumt bara att det tog sån tid för utedelen att hoppa in igen när temperaturen steg ute.M mrsnhp skrev:Kolla i manualen, men jag gissar att det borde synas nåt på displayen om det är något akut som har stängt av kompressorn. Om du inte har manualen kan du nog hitta den på IVT:s hemsida.
Vi hade en CTC luft/vatten i förra huset, där dök det upp någon varningssymbol och kanske till och med någon text på displayen. Oftast var det hög hetgastemperatur, som gjorde att kompressorn stängde av tills man kvitterade larmet.