Hejsan, jag har nyligen köpt bostadsrätt och har tänkt att renovera hela badrummet. Men jag har noll koll på ventilation och hur man löser det på bästa sätt så jag tänkte kolla här om någon har varit med om samma bekymmer som jag.

Det är så att det är självdrags ventilation som kommer ut i badrummet en stor galler lucka är det. som ni ser på bilderna nedan.

Det jag vill göra är att koppla på detta stick med vanligt spiro rör eller med någon slang för att sätta ett vanligt don i taket. ska bygga nytt undertak som börjar precis under kanten på denna "lucka". Vad har man för övergång eller vad gör man här egentligen?

20130916_143830.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder



Tacksam för alla svar!
 
Nja, du ska inte sätta ett don med mindre area. Då kan du få nedsynt på nästa OVK besiktning.Och absolut inte slang.
Det rätta är att ta bort gallret och återmontera det i det nya taket. Be en plåtslagare göra en anslutningslåda från vägg till nytt undertak.
 