Både GVK och BKR föreskriver ju >60 mm avstånd mellan rör och vägg. Jag antar att det är för att det ska gå att applicera tätskiktet på ett säkert sätt.

Min tolkning av regeln är då att >60 mm gäller när tätskiktet appliceras d v s innan kakling. Stämmer den tolkningen ?
Jag har råkat ut för ett gränsfall där avståndet blir c a 65 mm före kakling men jag antar att kaklet sedan bygger c a 8 mm.
Avloppet är ingjutet i en betongplatta så det är en del extra jobb bara för att flytta det c a 10 mm...
 
Krilleman
Säkervatten sid 25 & 26 men oavsett genomföring gäller:

Vid avsättningar för till exempel WC-stol, tvättställ eller
andra avloppsenheter får mått mellan spillvattenrör och
väggens tätskikt inte understiga 60 mm.


Vid rörgenomföring i vägg får mått mellan rör och intilliggande
väggs tätskikt inte understiga 60 mm.
Se fig. 2.8.1b.
 
Tack för info! Efter att ha bilat upp golvbrunnen (för gammal) och avloppet till toaletten (alldelels för nära väggen) så känns det bra att slippa flytta avloppet till handfatet.
 