Bästa svaret

Edit:

Denna beskrev bättre
 
  • Tabell som visar dimensionsegenskaper för elektrisk kabel, inklusive ledardiameter och isolationstjocklek.
Redigerat:
  • Gilla
GK100
  • Laddar…
Luddis_1 Luddis_1 skrev:
Edit:

Stämmer detta?

Denna beskrev bättre
 
  • Tvärsnitt av en elektrisk kabel märkt nkt cables med angivna mått.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Och varför är de relevant att veta diametern på skärmen?
 
Du vill veta arean då den kan används som pe och ev pen (gemensam jord / nolla) så du inte överbelastar den.
 
F fixaochtrixa skrev:
Och varför är de relevant att veta diametern på skärmen?
Är inte diametern på skärmen utan AREAN på skärmen det står för på samma sett som för ledarna som då är 25 mm2
 
  • Gilla
Panor82 och 1 till
  • Laddar…
F fixaochtrixa skrev:
Och varför är de relevant att veta diametern på skärmen?
Det finns varianter på den typen kablar där skärmens area kan vara dels enligt lägsta regelmässiga krav som i ditt fall dels så kallad fullskärm där arean då skulle varit lika dvs 25 mm2 på den också. Det kommer även in på samma sätt där isolerade ledarna är av aluminium som har sämre ledningsförmåga och skärmen som alltid är av koppar. Då kan det se ännu mer udda ut tex 3x240/72 och då är 72 mm2 koppar likvärdigt med halva fasledarnas resistans vid aluminium på dessa.

Kraven för minarea är att skärmen är lika upp tom 16 mm2 och minst 16 mm2 upp tom 35 mm2 och däröver minst halva mot övriga isolerade ledare.
 
  • Gilla
Panor82