Vill bara dubbelkolla det som konstruktör föreslagit gällande ventilation här på forumet.

Vi bygger till och kommer att ha ett badrum med anslutning till tvättstuga, dock dörr mellan de båda rummen.
Ritning av en bostadsplan med markerade ventilationssystem, tilluft i tvättstuga och frånluft i badrum.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Normalt sett vill man ju ha frånluft i tvättstuga men här har man ritat en tilluftsventil istället, troligtvis för att det sitter en fläkt i badrummet. Det är så små rum och man ville inte ha två fläktar som krigade mot varandra utan detta räckte.

Är detta rätt sätt att göra? Håller ni med?
Andra tankar?
 
BirgitS
Det ser lite tveksamt ut om en enda frånluftsfläkt ska klara av att ta hand om luften från 3 friskluftsventiler, men det beror ju också på vad som är nedanför din ritning. Det kan bli svårt att få tillräckligt med luftflöde i sovrummet och tvättstugan. Man brukar inte heller ha tilluft i hallar.
 
Har tänkt att skippa tilluften i hallen. Blir det bättre då?
 
BirgitS
Ja
Här kan du läsa om rekommenderade flöden både totalt och per rum: https://ventbutiken.se/ventilationsguiden/
Det blir ju en väldigt kraftig fläkt i badrummet om den ska sköta om luftflödet både från tvättstugan och badrummet.
 
Men hur löser man det annars om man inte har nån ftx-lösning eller liknande? Det är ett äldre hus som renoverats och där det byggts till.
 
Om det är vanliga små "toalettfläktar" så kommer dessa inte kriga mot varandra då dem ger alldeles för lågt tryck för att påverka varandra.
Jag hade helt klart satt fläkt i både tvättstuga och badrum, så kan man välja att köra dessa på lite lägre varvtal och då fördela luftflödet.
Vill man sedan forcera luftflödet vid t.ex. mycket tvätt så är det lätt att göra, alternativt välja med fuktstyrning som sköter sig själv.
 
  • Gilla
exerg och 1 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.