8 545 läst · 20 svar
9k läst
20 svar
Från spis till separat ugn och häll...
Sida 1 av 2
Moderator
· Stockholm
· 52 018 inlägg
Ett vanligt 230V uttag är normalt bara säkrat för max 10A (= 2300W). I ert fall är det troligt att set är säkrat med 16A vilket är det högsta som är tillåtet frö ett sådant uttag (= 3 680W). Detta låter lite litet även för er nuvarande spis. Och jag tror inte att ni lyckas hitta någon ny kombination som klarar sig på denna ström. Ni måste dra fram mer el.
Nästa fråga är om ni bor i lägenhet eller villa, och om ni bor i lägenhet, vad har ni för huvudsäkringar, är det 3-fas?
Nästa fråga är om ni bor i lägenhet eller villa, och om ni bor i lägenhet, vad har ni för huvudsäkringar, är det 3-fas?
Moderator
· Stockholm
· 52 018 inlägg
Som sagt uppenbart att du måste dra fram mer. Det tror jag är en ganska vanlig effekt på en häll idag. Troligen kan den matas med 2 eller 3 faser, så att effekten delas upp.
Nu så har jag tagit reda på lite mer fakta.
Ledningen som går fram till spisen idag är säkrad med 16A och spisen har en stickpropp jag aldrig sett förut, tre runda piggar och en platt pigg.
Hällen vi vill ha ska enligt specen ha 2x16A och ugnen 1x16A så det blir helt klart en del ny kabeldragning. Hoppas det inte blir fullt i plaströret.... :-/
Ledningen som går fram till spisen idag är säkrad med 16A och spisen har en stickpropp jag aldrig sett förut, tre runda piggar och en platt pigg.
Hällen vi vill ha ska enligt specen ha 2x16A och ugnen 1x16A så det blir helt klart en del ny kabeldragning. Hoppas det inte blir fullt i plaströret.... :-/
Tycker det låter som om din nuvarande spis har en perilex-kontakt. Tre runda + ett flatstift borde betyda jord, nolla, L1 och L2, alltså två faser á 16A om jag inte är ute och snurrar. Alternativt jord och tre faser. Hur många säkringar till spisen är där i skåpet? Borde vara åtminstone två.
Kolla http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Perilex_Dosenbeschaltung.png
Kolla http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Perilex_Dosenbeschaltung.png
Moderator
· Stockholm
· 52 018 inlägg
Som sagt det låter NU som ett periflexuttag. Det är ett 3-fas uttag. Du skriver att det är 3 runda pinnar. Det är inte möjligen så att ¨är finns ett fjärde runt hål i urtaget. Det är vanligt att man på spisar har periflex kontakt som "saknar" 1 pinne. Detta därför att spisar ofta skall ha just 2 faser, då monteras aldrig stiftet för den 3-e fasen. Detta är också mera normalt uttag för en spis. Jag var litet skeptisk över din första beskrivning om en 230V kontakt.
Om vi antar att det är ett 3-fasuttag som du har så bör det gå att grena upp detta så att du kan få ut 2 faser till hällen och en fas till ugnen, utan att dra nya kablar från centralen.
Det finns rätt mycket skrivet här under el om detta. Men gör inte detta själv. 3-fas bör man inte ge sig på om man inte är antingen elektriker eller VÄLDIGT kunnig hempulare. Det finns ett antal villkor som måste uppfyllas för att man skall kunna dela upp detta på ett säkert sätt.
Om vi antar att det är ett 3-fasuttag som du har så bör det gå att grena upp detta så att du kan få ut 2 faser till hällen och en fas till ugnen, utan att dra nya kablar från centralen.
Det finns rätt mycket skrivet här under el om detta. Men gör inte detta själv. 3-fas bör man inte ge sig på om man inte är antingen elektriker eller VÄLDIGT kunnig hempulare. Det finns ett antal villkor som måste uppfyllas för att man skall kunna dela upp detta på ett säkert sätt.
Har du fem trådar framdragna så är tre st. ledare. En är nolla och den gul/gröna är jord.
Hällen behöver två ledare, jord och eventuellt nolla om det är en 400V häll. Då använder du det gamla uttaget.
Ungnen behöver en ledare, nolla och jord om den behöver 240V. Uttaget är då ett vanligt jordat uttag.
Man tar den lediga ledaren, nolla och jodr och ansluter dom till det jordade uttaget. Denna ledare skall säkras ner till 10A. Efektiv arbetstid 15 min och materikostnad max 500 kr (beroende på typ av säkring).
Hällen behöver två ledare, jord och eventuellt nolla om det är en 400V häll. Då använder du det gamla uttaget.
Ungnen behöver en ledare, nolla och jord om den behöver 240V. Uttaget är då ett vanligt jordat uttag.
Man tar den lediga ledaren, nolla och jodr och ansluter dom till det jordade uttaget. Denna ledare skall säkras ner till 10A. Efektiv arbetstid 15 min och materikostnad max 500 kr (beroende på typ av säkring).
Har starkströmsföreskrifterna ändrats?
Klipper in ifrån...
Starkströmsföreskrifterna, paragraf 21.i "Säkring av vissa gruppledningar"
"Gruppledning för belysning till vilken är anslutna vägg eller golvuttag med 10 A eller 10/16 A märkström får ej förses med säkringar med högre märkström än 10 A"
Möjligt att min ifrån 1988 är för gammal?
/Kent
Klipper in ifrån...
Starkströmsföreskrifterna, paragraf 21.i "Säkring av vissa gruppledningar"
"Gruppledning för belysning till vilken är anslutna vägg eller golvuttag med 10 A eller 10/16 A märkström får ej förses med säkringar med högre märkström än 10 A"
Möjligt att min ifrån 1988 är för gammal?
/Kent