3 491 läst · 2 svar
3k läst
2 svar
Fråga angående ikeas glashäll och ugn
Hej på er.
Jag går i tankar om att byta ut min nuvarande spis mot ikeas glashäll FRAMTID HGC4T och deras ugn FRAMTID OV3
Idag har jag ett vägguttag som sitter i väggen där man kan installera t.ex diskmaskin alltså ett vanligt 230V uttag. Sedan har jag också ett 3-fas uttag 400V för spisen.
När jag läser specs för glashäll och ugnen ser jag att glashällen har en spänning på 200-400V och ugnen har en spänning på 230V
Skulle det vara fullt möjligt för mig att koppla in ugnen i 230V uttaget och hällen i 400V uttaget eftersom om jag byter ut spisen då har 2 lediga uttag.
Tips mottages gärna.
Jag går i tankar om att byta ut min nuvarande spis mot ikeas glashäll FRAMTID HGC4T och deras ugn FRAMTID OV3
Idag har jag ett vägguttag som sitter i väggen där man kan installera t.ex diskmaskin alltså ett vanligt 230V uttag. Sedan har jag också ett 3-fas uttag 400V för spisen.
När jag läser specs för glashäll och ugnen ser jag att glashällen har en spänning på 200-400V och ugnen har en spänning på 230V
Skulle det vara fullt möjligt för mig att koppla in ugnen i 230V uttaget och hällen i 400V uttaget eftersom om jag byter ut spisen då har 2 lediga uttag.
Tips mottages gärna.
Gissningsvis är 3-fasuttaget säkrat för 16A och draget med 5x2.5 kvmm-ledare. Det vanliga 230V-uttaget är säkrat för 10A och draget med 3x1.5 kvmm-ledare.
Det är tveksamt om 10A enfas räcker till ugnen - kolla!
Annars delar man på 3 fasmatningen. 2-fas 400V till hällen och enfas 230V till ugnen. Snacka med en elektriker. Det krävs att både Skyddsjord och Nolla är framdraget till 3-fasuttaget.
Det är tveksamt om 10A enfas räcker till ugnen - kolla!
Annars delar man på 3 fasmatningen. 2-fas 400V till hällen och enfas 230V till ugnen. Snacka med en elektriker. Det krävs att både Skyddsjord och Nolla är framdraget till 3-fasuttaget.