Jag håller på att lägga Ebeco Cable Kit 200 på EPS Cement.
När jag börjar närma mig slutet har jag några meter kvar.
Vad göra?? Man ska ju inte kapa kabeln. Läste att om man använder deras isolerinsskivor under ska man bunta ihop kabeln längs en vägg.
Blir ju svårt med en bunte kabel om man ska flytspackla..........
 
C
Läggningen måste ju självklart planeras så att hela kabeln blir jämnt fördelad över golvet, vilket verkar ha missats här. Du får lägga om den lite tätare helt enkelt. Inte för tätt dock, normen är att om kvadratmeterantalet inte stämmer överrens med tillgängliga kabellängder så skall man välja närmaste kortare kabeln för att inte komma under minimiavstånden. Det här med att bunta ihop den längs en vägg gäller nog anslutningsbiten (som inte har någon värme).
 
Håller helt med cpalm. Annars har de fleste elfirmor rullar med sån slinga som går att kapa efter det att man lagt den med rätt avstånd. Men det är förståss lite dyrare.
 
Har lagt en "för lång" slinga i badrummet, fick lägga lite tätare bara, och nackdelen är väl då att det drar mer energi. Men å andra sidan värms rummet upp snabbare så det går väl kanske på ett ut...
 
Det fixade sig!!

Lade med c/c 70 mellan kablarna på inrådan av Ebeco, då blev det exakt.

Phew!!!
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.