Jag har en helt ny värmepump som installerades precis innan vintern 2023. Innerdelen är placerad längst ned i huset och radiatorerna på den högsta våningen (ca 8 meter upp) är kalla. Det verkar inte komma varmvatten upp dit. Jag har försökt förstå hur man manuellt kan justera trycket men har inte lyckats med detta. Trycket är för närvarande 0,5 bar. Någon som vet varför det inte kommer upp någon värme till radiatorerna längst upp i huset?
0,5 bar motsvarar 5 meter vattenpelare, så vattnet når bara 5 meter upp som mest. Du behöver att statiskt systemtryck på minst 1 bar.
Du behöver fylla på vatten i systemet, det görs med två ventiler som är seriekopplade, "QM11",
https://www.nibe.eu/assets/documents/24169/231346-5.pdf
Du behöver fylla på vatten i systemet, det görs med två ventiler som är seriekopplade, "QM11",
https://www.nibe.eu/assets/documents/24169/231346-5.pdf
Tack för svar! Jag har läst manualen men har inte lyckats hitta var detta står. Vet du var det framgår hur man gör?Demmpa skrev:
Enligt manualen så är det två ventiler efter varandra flödesmässigt, fysiskt sitter de över/under varandra, troligen en slang mellan.
På din bild så är övre ventilen stängd och den undre öppen samt en stålomspunnen slang mellan.
På din bild så är övre ventilen stängd och den undre öppen samt en stålomspunnen slang mellan.
Husägare
· Stockholms län
· 283 inlägg
Glöm inte att lufta radiatorerna också, det lär behövas, och kontrolleras.
Ska den undre stängas av? Jag har inte rört ventilerna sedan installatörerna var här, ventilerna har alltså varit så som framgår av bilden sedan installatörerna lämnade.Demmpa skrev:
Liknande trådar
-
Varför lågt tryck på varmvattnet?
Vatten & Avlopp -
Varför verkar jag ha lågt tryck i radiatorerna på bottenplan jämfört med övre plan?
Värme allmänt -
Vad ska jag återfylla med för att få lågt marktryck?
Grund & Markarbeten -
Lågt vattentryck i kranar trots bra tryck i hydrofor
Vatten & Avlopp -
Hjälp med lågt tryck hydrofor
Vatten & Avlopp