Hej!
Vilka produkter finns, om man skulle vilka få bättre koll på värmepumpens verkningsgrad.

Att mäta temperaturer är inte svårt och jag tror att temperaturförändringarna är relativt långsamma i dessa system. dvs. man behöver bara mäta yttemperaturen på rören och slipper installera dykrör eller liknande.
Att mäta den el-energi som används till kompressor och cirkulationspumpar är också enkelt.

Men att mäta flödet i spritlösningen är svårare?
Någon som känner till bra flödesmätare för brinevätska?
(Flödesmätare för vatten finns det ett antal att välja på)

Sedan till sista delen.
Efter att installerat bra produkter ovan, måste man ha en beräkningsenhet där man kan dels se de olika ingående värdena (används vid ev. felsökning) men även beräknar vilken verkningsgrad som annläggningen har över tid eller just nu.

Ge gärna förslag på ingående delar eller ett komplett system.

//Jan
 
Det är nog inte mycket mening att mäta på brine. Bättre då att mäta tillförd elenergi och energiflödet i framledningen, tillsammans ger dessa COP.

Läs av då och då och beräkna COP genom att dividera den producerade energin med den förbrukade.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.