J JanneSjo #1 Medlem · Norrbotten · 1 203 inlägg 18 okt 2007 23:10 JanneSjo Medlem Norrbotten 1 203 inlägg 18 okt 2007 23:10 #1 Om man drar tråd - FK- från centralen i röret ända ut till underspikning är det då ok att koppla FK i kopplingsdosa eller vid första lampa och därefter kör med EKK? eller måste man ha EKK i röret hela vägen till inomhus?
Om man drar tråd - FK- från centralen i röret ända ut till underspikning är det då ok att koppla FK i kopplingsdosa eller vid första lampa och därefter kör med EKK? eller måste man ha EKK i röret hela vägen till inomhus?
D Doldr #2 Medlem · 255 inlägg 19 okt 2007 00:04 Doldr Medlem 255 inlägg 19 okt 2007 00:04 #2 Det går bra.