Fjärrvärme SSY319 trasig?
Får den spänning?
Ja, det går att byta den själv.
Det viktiga är: samma spänning (230V), samma tryckkraft (300 N), samma slaglängd (5,5 mm).
Sen bör gångtiden vara samma annars måste nya gångtiden ändras i reglercentralen.
Ja, det går att byta den själv.
Det viktiga är: samma spänning (230V), samma tryckkraft (300 N), samma slaglängd (5,5 mm).
Sen bör gångtiden vara samma annars måste nya gångtiden ändras i reglercentralen.
Den verkar kunna reglera ner, men inte upp. Knastrar konstigt när jag stänger och öppna kan den bara göra om jag skruvat loss den från ventilenDemmpa skrev: