Min SSY319 verkar inte reglera när mer värme behövs till värmeslingan i min fjärrvärmeanläggning.

Kan man ersätta den själv? Hittar ingen som säljer dessa som reservdel.
 
Ta ett eller flera foton på delarna i FJV-centralen, gärna med att något syns om typ och annat. Foto söger mer än ord.
 
Får den spänning?

Ja, det går att byta den själv.
Det viktiga är: samma spänning (230V), samma tryckkraft (300 N), samma slaglängd (5,5 mm).
Sen bör gångtiden vara samma annars måste nya gångtiden ändras i reglercentralen.
 
Demmpa Demmpa skrev:
Får den spänning?

Ja, det går att byta den själv.
Det viktiga är: samma spänning (230V), samma tryckkraft (300 N), samma slaglängd (5,5 mm).
Sen bör gångtiden vara samma annars måste nya gångtiden ändras i reglercentralen.
Den verkar kunna reglera ner, men inte upp. Knastrar konstigt när jag stänger och öppna kan den bara göra om jag skruvat loss den från ventilen
 