Jag har en fjärrvärmecentral med utegivare. Är det den som styr så att jag inte får något varmt vatten i mitt värmesystem? Kan jag ignorera den på något sätt så att jag kan fylla systemet med varmt vatten ett par dagar för lite tester?
 
Många reglerutrustningar har ett manuellt läge eller testläge där man kan köra ut värme oberoende av utetemperaturen. Annars kan du ställa om värmekurvan så att du får ut den värme du vill ha, eller tillfälligt ersätta utegivaren med lämplig resistor så reglerutrustningen tror att det är kallt ute.
 
Jag lyckades få på värmen, stort tack!
 