Hej
Undrar om det är normalt att värmemätaren visar flöde på 6-7 l/h trots att allt är avstängt.
Det resulterar i 0.2-0.3kW konstant förbrukning, det ger ju 0.15MWh per månad.
Först när jag stänger av inkommande fjärrvatten sā blir det noll.
Ska det vara så? Hur är det hos er? Jag har precis fått ny mätare, kastrup 602, vet inte hur det var med den tidigare...

Mvh
Mikael
 
Dom gamla mästarna med roterande visare kunde visa noll även om det läckte några liter/timme. Dom ny ultraljud mätare är mer exakta.
Normalt skall rör vara kalla om ingen förbrukning finns, förutom fjärrvärme på primärsidan samt runt bypass röret ett tunt 6 mm kopparröret.
Ett vanligt fel är varmvatten tillverkning, ventilen för fjärrvärme läcker och plattvärmeväxlaren är het, trots att varmvatten inte förbrukas.
Så känn på dom olika rören och lär dig hur det fungerar.

Lägg upp en bild här samt modellförteckning o fabrikat.
 