Hej!
Skulle gärna vilja få en bekräftelse av er med elkunskaper också att min koppling tillsammans med strömbrytaren är rätt tänkt innan jag kopplar in det På riktigt.
Min tanke är att jag vill styra en taklampa med flera ledlampor och kunna styra det antingen med homey eller direkt med strömbrytaren Som är en 1-pol/trapp Scchneider Exxact
Jag har två trådar där strömbrytaren satt-fasen och tändtråd som blir inkopplade istället till fibaros dimmerpuck
dvs svarta faskabeln till L och vita tändtråden till utgångsterminalen som skall styra lamporna.
Sedan blir det mer invecklat för mig. Tog hjälp av en arbetskollega med elkunskaper och videon på fibaros hemsida där man kopplar in dimmern utan nollan. Bryggade N och Sx med en trippelkoppling WACO och tredje kabel till strömbrytarens L och slutligen en kabel mellan Fibaros S1 och vad jag tror är strömknappens ena utgång?
Vad tror ni, är jag på rätt spår?
 
  • Oavslutad elektrisk installation, vägguttag utan kåpa, utstickande kablar, ojämn vägg, pågående renovering eller reparation.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Demonterad elektronisk apparat, möjligen en strömbrytare, med synliga ledningar och komponenter på träbord.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Elsäkerhetsbrytare demonterad med kablar, timer, på träbakgrund.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
O
Ja, det ser rätt ut.